  • Xpower Inverter desligando a cada 3min.

    Ontem fiz uma visita a um cliente para verificar um possível defeito em um split Carrier Xpower Inverter.
    O cliente alegava que o aparelho não mantinha seu funcionamento normal nas horas mais quente do dia.
    Ao averiguar constatei que a reclamação procedia, pois o aparelho realmente estava funcionando por poucos períodos e desligando o condensador.
    O inversor colocava o aparelho a plena rotação e em seguida diminuía rapidamente até o ponto de interromper o funcionamento.
    Como o aparelho estava muito sujo deduzi que fosse esse o problema, e sugeri a remoção para limpeza.
    Efetuada a limpeza, procedi uma serie de teste que resultou em que tudo estaria normal.
    Montei o aparelho na bancada e testei o mesmo durante 40min e o mesmo apresentou um funcionamento estável e sem desligamentos inesperados.
    Devolvi-o então ao cliente que ficou satisfeito em saber que não havia defeito em seu aparelho.
    Edivando Araujo

  • #2
    Postado originalmente por Edivando Araujo Ver Post
    Ontem fiz uma visita a um cliente para verificar um possível defeito em um split Carrier Xpower Inverter.
    O cliente alegava que o aparelho não mantinha seu funcionamento normal nas horas mais quente do dia.
    Ao averiguar constatei que a reclamação procedia, pois o aparelho realmente estava funcionando por poucos períodos e desligando o condensador.
    O inversor colocava o aparelho a plena rotação e em seguida diminuía rapidamente até o ponto de interromper o funcionamento.
    Como o aparelho estava muito sujo deduzi que fosse esse o problema, e sugeri a remoção para limpeza.
    Efetuada a limpeza, procedi uma serie de teste que resultou em que tudo estaria normal.
    Montei o aparelho na bancada e testei o mesmo durante 40min e o mesmo apresentou um funcionamento estável e sem desligamentos inesperados.
    Devolvi-o então ao cliente que ficou satisfeito em saber que não havia defeito em seu aparelho.
    obrigado descrição bem esclarecedora e útil.

    Comment


    • #3
      Valeu Jairo. A gente se esmera para fazer o melhor. Se não fizer a diferença com o cliente vem um caloteiro e enche a cabeça do cliente de abobrinhas.
      Edivando Araujo

      Comment


      • #4
        Show de bola!

        Uma vez fui verificar um springer 12000 convencional.
        O cliente alegava que o apare lho fazia um barulho estranho na evaporadora e por isso o cliente nao conseguia dormir.

        Verifiquei que o filtro estava muito sujo.
        Assim que retirei o filtro o barulho parou.

        Limpei o filtro e o problema foi resolvido.

        Consideirei que o barulho era pq a turbina nao conseguia puxar o ar suficiente.