    O aparelhos com a tecnologia inverter embarcada, certamente vieram pra ficar. Embora a maioria dos aparelhos mantenhas os seu padrões de fabricação, alguns já começam a mudar a montagem de seus aparelhos, como o aparelho Ecoinverter da Midea.
    Algumas diferenças observadas:
    - Ausência do reator no condensador;
    - Motor ventilador do condensador assíncrono com duas velocidades comutadas por relé e não motor de passo ( alteração que até modelos como a fujitsu já aderiram);
    - Foi adicionado um acumulador na alta bem próximo ao compressor, onde agora fica o rele de descarga.
    - o IPM fica agora em uma placa separada da placa principal do condensador.
    - A fonte da placa da evaporadora agora é linear e não mais chaveada.
    Esses foram as mudanças que eu pude observar. Caso tenha passado alguma desapercebido comentem.
    Edivando Araujo

  • #2
    Faltou um:
    Expansão fixa (capilar). E não variável (válvula de expansão).
    Edivando Araujo

    Comment


    • #3
      É a crise. Tudo pra economizar alguns tostões no custo do equipamento, afinal depois que o governo abocanha sua parte, sobra pouco pra quem faz a força pra produzir. #somostodosotarios

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Edivando Araujo Ver Post
        Faltou um:
        Expansão fixa (capilar). E não variável (válvula de expansão).
        os fujitsu que tenho instalado e em manutenção constatei que a expansão é por válvula eletrônica os primeiros inverters de 9000/12000 btu´s da marca a expansão era capilar.as placas são iguais pois ainda são dos equipamentos importados portanto sem economês...os outros sinceramente ainda não tive a curiosidade de examinar mais profundamente primeiro como disse não sei se é sorte ou modéstia a parte sou muito bom no que faço rsrsrsrs porque ainda não tive maiores problemas com outras marcas apesar que ainda resisto pra instalar sansung consul springer carrier...estou instalando mais lg eletrolux panasonic a hitachi leia-se johnson control´s descontinuou sua produção de mini split´s inverter´s no brasil gree instalei poucas unidades daikin também muito pouco. das que instalei fora problemas ano passado com placas dos fujitsu que instalo bastante tudo sem problemas

        sei que os consul que instalei de inversão mesmo só o compressor e olha lá pra não ser injusto instalei alguns no seu lançamento portanto atualmente com certeza deve ter alguma melhoria ou desenvolvimento mas pelo pouco que conheço do mercado não foi nada de excepcional nesse modelos que instalei os moto ventiladores fixos e expansão por capilar ..lg eletrolux panasonic o hitachi era por válvula de expansão etc vou examinar placas e elementos de expansão com mais carinho nos próximos que der manutenção depois posto abração.agradeço o colega em postar .pra mim que nunca tive muita curiosidade de entender essa questão apesar de conhecer etc ,me deu uma boa alertada nesse sentido.abração boa sorte jairo

        Comment


        • #5
          um adendo oportuno as placas que deram problemas nos fujitsu entre 12 a 14 não me lembro mais 3 foi problema com raio,as outras teve de tudo desde falta de aterramento,instalação elétrica deficiente,oscilação afundamento e pico de energia assunto esse que já postei a respeito...por coincidência ou não as únicas que instalei que deram problemas nas placas foi justamente as 3 citadas que queimaram por precipitação atmosférica instaladas numa fazenda com alta incidência de raios e o terremo bem ruim em termos de continuidade (areia e pedra) e todas com fornecimento de energia dedicado bem aterradas e protegidas com DPS e duas num hotel acredito pelo mesmo motivo..nosso fornecimento de energia ficou muito ruim de uns dias para e isso para sistemas e componentes eletrônicos infelizmente é muito ruim.abraço

          obs minha opinião sobre marcas e modelos citadas acima é pessoal,portanto como tudo tem pr´s e contras e gosto e expectativas é sempre difícil de atender e tudo tem prós e contras .respeito isso e entendo.
          Last edited by jairo bertoni; 03/06/16, 10:37.

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
            um adendo oportuno as placas que deram problemas nos fujitsu entre 12 a 14 não me lembro mais 3 foi problema com raio,as outras teve de tudo desde falta de aterramento,instalação elétrica deficiente,oscilação afundamento e pico de energia assunto esse que já postei a respeito...por coincidência ou não as únicas que instalei que deram problemas nas placas foi justamente as 3 citadas que queimaram por precipitação atmosférica instaladas numa fazenda com alta incidência de raios e o terremo bem ruim em termos de continuidade (areia e pedra) e todas com fornecimento de energia dedicado bem aterradas e protegidas com DPS e duas num hotel acredito pelo mesmo motivo..nosso fornecimento de energia ficou muito ruim de uns dias para e isso para sistemas e componentes eletrônicos infelizmente é muito ruim.abraço

            obs minha opinião sobre marcas e modelos citadas acima é pessoal,portanto como tudo tem pr´s e contras e gosto e expectativas é sempre difícil de atender e tudo tem prós e contras .respeito isso e entendo.
            A qualidade da energia elétrica para qualquer equipamento eletrônico é de extrema importância para sua durabilidade. Os consumidores deveriam dar mais importância a esse detalhe. Não tem como o melhor ar condicionado funcionar perfeitamente se a energia do mesmo não estiver dentro dos limites do projeto. E detalhe: as previsões dos especialistas é de que o Brasil terá um recorde de incidência de raios neste ano. Haja DPS pra aguentar... rsrsrs...
            http://www.inpe.br/webelat/homepage/...ease.php?id=68