    Boa noite,
    Instalei um Ar Condicionado York 9000 BTU SPLIT e ficou beleza, o cliente satisfeito,porem no outro dia ao ligar o ar o mesmo não funcionou não resfriando e o display diminui a luminosidade pela metade.
    A tensão de entrada esta correta.
    Gostaria de uma luz se possível
    Obrigado

  • #2
    Já verificou se não vazou o gás refrigerante?

    Comment


    • #3
      esse ar nao funcionou ou funcionou e nao esta gelando

      Comment


      • #4
        O ar continua funcionando só que não gela, a condensadora entra e logo o display cai a luminosidade, o que pode fazer cair a luminosidade do display.
        Será que esta sem gás?

        Comment


        • #5
          Um motor do ventilador travando pode fazer cair a tensão e isso você vai notar pela queda na luminosidade do display, por exemplo. Pede para alguém ligar o ar enquanto você observa a condensadora se o ventilador gira normalmente e se o compressor parte.

          Comment


          • #6
            900 postagens. Levei três anos pra atingir essa quantidade. Será que em mais três anos eu consigo alcançar o jairo? rsrsrs.......