Olá pessoal to com um probleminha, trabalhei algum tempo como aux. de refrigeraçao(split), agora estou começando a instalar, ja instalo td certinho e fica perfeito mas agora me deparei com algo q n to sabendo como lidar, estou fazendo um serviço numa 24.000 LG q estava apresentando problemas(fazia barulho, as vezes n ligava) fui verificar e a tubulaçao grossa(5/8) tava enforcada em dois pontos(tava feio mesmo) e tanto a grossa como a fina estavam sem isolante e totalmente no sol e chuva(serviço horrivel de quem fez) e ainda tava faltando um pouco de gás, pronto consertei a tubulaçao e isolei certinho, dei a carga de gás, mas quando liguei a maquina o compressor partia fazendo um barulhao inicial e a cada 2 minutos ele desligava, dava 1 minuto ele ligava e assim foi umas 5 vezes, porem depois disso ele ameaçava ligar e n liga(faz um barulho de uns 2 seg e n liga) e assim fica. pois eh oq pode ser?
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Compressor LG dá sinal de partida mas desarma antes de ligar?
Collapse
X
-
Postado originalmente por Miguel Ver PostOlá pessoal to com um probleminha, trabalhei algum tempo como aux. de refrigeraçao(split), agora estou começando a instalar, ja instalo td certinho e fica perfeito mas agora me deparei com algo q n to sabendo como lidar, estou fazendo um serviço numa 24.000 LG q estava apresentando problemas(fazia barulho, as vezes n ligava) fui verificar e a tubulaçao grossa(5/8) tava enforcada em dois pontos(tava feio mesmo) e tanto a grossa como a fina estavam sem isolante e totalmente no sol e chuva(serviço horrivel de quem fez) e ainda tava faltando um pouco de gás, pronto consertei a tubulaçao e isolei certinho, dei a carga de gás, mas quando liguei a maquina o compressor partia fazendo um barulhao inicial e a cada 2 minutos ele desligava, dava 1 minuto ele ligava e assim foi umas 5 vezes, porem depois disso ele ameaçava ligar e n liga(faz um barulho de uns 2 seg e n liga) e assim fica. pois eh oq pode ser?
-
Postado originalmente por Miguel Ver Postopa valeu amigo, to começando a pouco e comprei bastante equipamentos p instalaçao, mas acredito q as ferramentas p fazer os testes eu n tenho ainda, oq preciso? (capacimetro, amperimetro?).
Comment
-
ok, amanha vou fazer os testes, mas eu tava pensando aqui e me lembro q no sabado eu estava dando uma carga de gas nessa maquina logo depois de eu ter consertado a tubulaçao estrangulada, estava marcando na casa dos 40 no manometro, so q quando estava em 50 de uma hr pra outra ja foi p 80, mas muito rapido e a maquina começou a desligar, porem tive q ir embora pois onde esta essa maquina o estabelecimento estava fechando, dai hj quando fui medir estava mais ou menos em 50, fui dando carga de gás e o compressor ligado normalmente, daí quando atingiu a casa dos 60 eu fechei o gás e fiquei observando, daí em diante começou a desligar e o compressor n conseguiu mais partir. Será q isso quer dizer alguma coisa, fiz o procedimento correto? (a linha tem uns 4 ou 5 mts).
Comment
-
Postado originalmente por Miguel Ver Postok, amanha vou fazer os testes, mas eu tava pensando aqui e me lembro q no sabado eu estava dando uma carga de gas nessa maquina logo depois de eu ter consertado a tubulaçao estrangulada, estava marcando na casa dos 40 no manometro, so q quando estava em 50 de uma hr pra outra ja foi p 80, mas muito rapido e a maquina começou a desligar, porem tive q ir embora pois onde esta essa maquina o estabelecimento estava fechando, dai hj quando fui medir estava mais ou menos em 50, fui dando carga de gás e o compressor ligado normalmente, daí quando atingiu a casa dos 60 eu fechei o gás e fiquei observando, daí em diante começou a desligar e o compressor n conseguiu mais partir. Será q isso quer dizer alguma coisa, fiz o procedimento correto? (a linha tem uns 4 ou 5 mts).
Comment
-
Postado originalmente por Miguel Ver Postolha na parte visivel ta td ok, é q tem uns 2 ou 3 metros q fica dentro do gesso, daí n sei como está, pois eh o compressor ta mt suspeito, mas digamos q ele esteja com defeito, tem como consertar? ou terá q ser subtituido...
Como é que vc consertou a tubulação? Vc cortou o pedaço amassado e soldou outro?
Do modo que vc descreveu o estado da tubulação, acho que seria melhor troca-la.
Eduardo
Comment
-
Bom pessoal vamos lá, hj foi o dia q fui verificar o estado do compressor, como eu n tinha os equipamentos necessários p realizar os testes eu falei c um conhecido q trabalha a mts anos nesse ramo e pedi uma ajudinha, ele foi ate o local e começou a medir creio q a corrente c o alicate amperimetro mas n no compressor, e mediu o gás e disse q a maquina tava c mt gás, bom aí começou, e tava saindo gás na forma liquida e ele disse q isso n tava certo pq tava saindo mt gás assim, me pediu se n tinha mais nenhum amassado e eu disse q n, soh q eh o seguinte eu n tinha falado disso aqui antes: essa maquina ja a quase 1 ano ja vinha apresentando problemas e ruidos e vibraçoes na evaporadora, entao uma empresa "especializada" fez um serviço horrivel e cobrou o olho da cara e disse q tinha uma peça na evaporadora q n existe mais p substituir e o ruido e vibraçao continuou. Bom, entao esse meu amigo perguntou se a evaporadora estava ok e se a turbina estava ok, eu disse q acho q sim, entao fomos lá ver e foi constatado q a turbina estava com várias hastes(acho q é assim q se descreve) quebradas do lado esquerdo e tava c uma fita enrolada ali, eu acho q a turbina n tava ligando entao ele deu uma ajustada nas peças ali e no motor da turbina e ela ligou, voltamos p a condensadora e tava marcando 80 no manometro daí comecei a tirar o gás e n saiu mais na forma liquida, deixei em 60 e a maquina ta perfeitamente funcionando agora e o compressor ok. Q coisa né, claro q se alguns de vcs olhassem pessoalmente essa maquina iriam ver isso, eh q eh dificil descrever td oq esta ocorrendo na maquina só digitando aqui, mas valeu mesmo pelas dicas, aos poucos vou aprendendo.
Miguel.
Comment
Comment