  • Westinghouse 12000btus desligando compressor

    Bom dia amigos instaladores,

    Narrarei em detalhes o ocorrido...

    Fui chamado em uma escola para orçar uma manutenção em um split westinghouse de 12000btus.
    Defeito relatado pelo cliente: Compressor desligando sem atingir a temperatura desejada. (Ambiente com 30graus, split colocado em 16graus).

    limpeza das unidades - Ok
    Conectores e tensão - Ok
    Capacitor - Ok
    Sensor aquecimento do compressor -Ok
    Teste das bobinas do compressor - Ok
    Pressões dentro do normal ( 68 com compressor ligado e 142 com ele desligado )

    Ao verificar as linhas de alta e baixa, achei um estrangulamento do tubo de baixa. (Acreditei ter resolvido o problema)
    Recolhi o refrigerante r22 na condensadora, cortei, flangeei e emendei, depois remontagem, vácuo e liberação do gás e continua na mesma.
    Alguém tem alguma luz? Não tenho ideia do que acontece. Será que comprometeu o sistema hermético? Compressor ou alguma outra peça ?
    Aguardo ajuda de algum amigo que conheça ou já tenha passado por algo igual.

    Abraço

    Luis Fernando de Freitas
    Santos SP

  • #2
    Faz o seguinte: verifica se o pt é interno ao compressor ou externo, mede nos bornes do compressor se quando ele desliga, tem tensão no mesmo. Isso pra ver se é o pt que está desarmando pelo excesso de aquecimento ou é a placa eletrônica que está cortando a tensão. Se for a placa, pode ser sensor com defeito. Se for o pt, aí realmente está havendo um superaquecimento no compressor e a causa pode ser ventilador da condensadora rodando a baixa rotação, sujeira na condensadora, pt com defeito, ou tem gases incondensáveis misturados com o gás refrigerante.