  • Baixo rendimento com alta pressão na sucção

    Boa tarde, estou com um problema num aparelho elgin de 18000 btus. O funcionamento está normal, carga de fluido ok, porem a pressão na sucção esta alta ,120psi e não esta rendendo. Alguém já pegou esse tipo de problema?

  • #2
    Verifica a condensadora quanto a ventilador fraco devido ao capacitor ruim, serpentina muito suja, ou com algum objeto bloqueando a circulação de ar.

    Comment


    • #3
      Esta tudo ok com o ventilador e o condensador está totalmente limpo. Notei que o gás esta evaporando na saída do filtro da sucção. pode ser alguma coisa bloqueando esse filtro,não pode? E obrigado pela dica amigo.

      Comment


      • #4
        Você quer dizer o acumulador de sucção ou separador de líquido? Aquele cilindro que fica na linha de sucção próximo ao compressor? Está formando gelo nele? Se estiver, o ar está com excesso de gás.

        Comment


        • #5
          Bom dia amigo, exato, no acumulador de sucção.Só que não esta formando gelo nele e sim na saída dele na curva pra entrar no compressor. Chega á colar o dedo ali como se fosse uma válvula de expansão. A unidade como disse é uma Elgin de 18000 e está com 790 gr de gás, o que marca na etiqueta, pode me dar uma força com isso ? Grato.

          Comment


          • #6
            Mede o superaquecimento. Deve estar muito baixo. Vai retirando gás até chegar num nível aceitável.

            Comment