  • Carrier 36.000 btu's compressor ñ consegui dar a partida

    Pessoal fui fazer a manutenção de um Piso Teto, porém o compressor não consegui partir daí pensei logo, é o capacitor, 40uF, medi e verifiquei 39uF, então normal ñ era capacitor, pessoal evaporadora normal, ventilador da condensadora normal, mas o compressor tentar partir e não consegui, ele faz um barulho como se fosse partir, mas não parti.
    CARRIER PISO TETO 36.000 BTU'S;
    MODELO: 38CCD036515MC;
    APENAS FRIO.
    Desde já agradeço a ajuda.

  • #2
    Testa o protetor térmico, amigo.

    Comment


    • #3
      Não tá com excesso de gás?

      Comment


      • #4
        Mede a tensão entre R, C e S. Pode ser que a contatora esteja danificada e esteja pondo uma resistência entre o compressor e a alimentação. Se isso estiver ocorrendo, a tensão estará baixa nos bornes do compressor. Apesar que ela também estaria baixa por outros motivos, como compressor com curto interno, defeito na rede, disjuntor ruim. Para ter certeza que não é o caso, teria que jumpear ou by-passar os contatos da contatora 1 com 2 e 3 com 4 para alimentar direto o compressor.

        Comment


        • #5
          Sr Kevanhaque ele num tem protetor térmico;
          Sr Jairo quando coloco o manifold só fica no retard;
          Sr Márcio e se a contatora estiver danificada é mais aconselhável substitui-lá?
          Obrigado a todos.

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por Augusto Sousa Ver Post
            Sr Kevanhaque ele num tem protetor térmico;
            Sr Jairo quando coloco o manifold só fica no retard;
            Sr Márcio e se a contatora estiver danificada é mais aconselhável substitui-lá?
            Obrigado a todos.
            vc não respondeu a pergunta .não tá com excesso? vc fez a recarga ? se sim foi com balança eletronica pelo peso pedido pelo fabricante depois de um vácuo bem feito?ou está com a carga original da fábrica que é feita com o a tara de refrigerante correta .

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por Augusto Sousa Ver Post
              Sr Kevanhaque ele num tem protetor térmico;
              Sr Jairo quando coloco o manifold só fica no retard;
              Sr Márcio e se a contatora estiver danificada é mais aconselhável substitui-lá?
              Obrigado a todos.
              Tem protetor térmico sim, só que é interno ao compressor. Se a contatora estiver danificada tem que trocá-la mesmo. Mas verifica se não é o caso que o sr jairo disse, de excesso de refrigerante. Às vezes agente pensa que é um problema sério e na verdade é bem mais simples. Bem, com tudo isso que foi posto aqui, não vai ser difícil de você descobrir o problema. Um abraço e dê retorno.

              Comment


              • #8
                Bom, assim sr Jairo e sr Márcio desculpe se não fui mais claro é fui pra fazer a manutenção, porém o compressor não ligou daí num fiz a manutenção não, o que acontece é que o aparelho parou de esfriar, então deixaram de usar o aparelho e agora após muito tempo com o aparelho parado resolveram relocar pra outro ambiente, mas eu preciso primeiro que o compressor funcione, na verdade o local que o aparelho se encontra instalado hoje nem energia tem estou pegando energia do vizinho usando uma extensão. Sr. Márcio quando o sr fala pra medir a tensão entre R, C e S, isso com a máquina desligada né? pq ao ligar a máquina o ventilador do compressor funciona normal e ele sendo do tipo redondo o ventilador fica sobre o compressor e não da acesso aos bornes.

                Comment


                • #9
                  tire o ventilador fora ai da pra chegar no compressor so para teste do compressor nao precisa do ventilador

                  Comment


                  • #10
                    Sr Marcio fiz um teste hoje com a tensão mas num foi entre R, C e S, fiz medindo da saída da evaporadora, a energia esta com 220, porém os 4 segundos que o compressor tentar partir a energia fica com 156, então eu retirei a contatora e levei pra um rapaz testar ela, pq não entendo muito dessa área, porém o rapaz esta viajando e só amanhã agora. Obg a todos.

                    Comment


                    • #11
                      Se você medir a contatora com o multímetro, não vai ser muito conclusiva a medida, pois o multímetro usa baixa tensão e corrente, ao passo que a corrente que o compressor demanda é bem mais alta. Seria mais interessante ligar o compressor nos 220 V direto e medir sua corrente.

                      Comment


                      • #12
                        Você olhou com atenção o interior da condensadora pra ver se não tinha óleo espalhado? É que às vezes o gás vaza mas as pessoas continuam usando o ar mesmo sem ele esfriar, o que acaba por perder o óleo do compressor e travar o mesmo. Se você quiser dar uma olhada no esquema elétrico da condensadora, olha na página 59 do manual:
                        http://www.totaline.com.br/Download/278-2-2

                        Comment


                        • #13
                          Pessoal já testei a contatora e ela esta funcionando normal ela arma direitinho, mas não tive como fazer outros testes ainda, sr Márcio observei o esquema elétrico e esta tudo ligado certo, assim com relação a tensão ficar só com 156v quando o compressor tenta ligar será que o compressor esta em curto? daí só se substituir o compressor?

                          Comment


                          • #14
                            Pode ser isso, mas teria que testar a resistência das bobinas do compressor e ver se não está em curto com a massa. Fora isso, ele pode estar travado por falta de óleo também.

                            Comment


                            • #15
                              Boa noite a todos.
                              Caro amigo, se você já trocou o capacitor, verificou a contatora e o protetor térmico e está tudo ok, e também se não tem obstrução na linha, este compressor só pode estar travado. Se estivesse queimado ou em massa o disjuntor iria desligar, e também você saberia disso medindo os bornes. De qualquer modo você pode tentar ligar direto, se roncar e não partir, está mesmo travado. Só trocando ou recondicionando.

                              Comment