  • Ar Gree 9 000btus Frio demora a iniciar compressor

    Olá galera...

    Estou com um problema num cliente aonde um gree de 9000btus, é colocado pra Gelar a 22°c por "Exemplo", ele gela normalmente, ao atingir essa temperatura ele desliga o compressor e permanece ventilando.
    Quando a temperatura sobe, era para ele ligar novamente o compressor.
    Mas isso não acontece, ele demora a ligar novamente.
    A temperatura Ambiente acaba aumentando, só depois de um bom tempo ele liga novamente.

    O que pode estar acontecendo??????

  • #2
    teria que observar se a evaporadora está mandando o comando para acionar a condensadora, caso esteja, verifique se o compressor " tenta partir " . Pode ser o capacitor do compressor. Verifique se o ventilador da cond. parte sem o compressor

    Comment


    • #3
      Ao ligar o equipamento pela primeira vez no dia, programando 22°c ele funciona e gela até essa temperatura, e acaba desligando o compressor e continua a ventilar.
      O correto seria o compressor partir novamente quando a temperatura do ambiente aumentar após 1 ou 2°c. Mas isso não ocorre! A temperatura acaba aumentando muito, e só depois o compressor parte para refrigerar até a temperatura programada.

      Como essa maquina é só fria, verifiquei que a mesma possui um Relé junto ao Capacitor. No caso, seria o ideal trocar o capacitor e o relé juntos.

      Comment


      • #4
        o sensor de temperatura ambiente pode estar avariado

        Comment


        • #5
          verifica o sensor.

          Comment