    Pessoal, estou dando manutenção em um aparelho split Elgin Atualle de 60000BTU, que funciona normal durante vinte minutos, depois deste tempo o aparelho se desliga sozinho e a luz verde RUM pisca durante aproximadamente dez segundos, repetindo o ciclo por tres vezes. Para partir o aparelho novamente somente acionando o controle remoto, e assim fica durante todo o dia.
    Alguém já se deparou com um defeito deste tipo e pode me auxiliar em encontrar uma solução? Será que pode ser defeito em algum sensor?

  • #2
    Amigo só desmontando e testando pra saber. Pode ser erro de sensores. Pode ser alguma anormalidade na condensadora. Não na massa.
    Edivando Araujo

    Comment


    • #3
      Ja tive esse problema era o sensor de degelo da serpentina da evaporadora que não estava no local correto. O sensor estava bom, só que estava solto na carcaça do ar.
      Veja se o sensor esta no lugar certo, se estiver tenta retirar e recolocar, despluga e pluga de novo na placa, pra ter certeza que não é sou um mau contato, se persistir tente trocar o sensor por um novo. Tive esse mesmo problema e resolvi assim. Está funcionando há mais de 6 meses todos os dias.

      Comment


      • #4
        Desse aparelho o sensor é de quantos k?