    Olá pessoal, tenho um cliente que retirou um LG 18.000 da parede e deixou vazar todo fluído r-22.
    PERGUNTA: Faz um ano que esta parado, o óleo pode ter contaminado de alguma forma? pó, umidade,etc...
    preciso trocar esse óleo antes de colocar o r-22 ou da para arriscar fazer vácuo e colocar de fluido?
    Nunca peguei uma situação assim !
    Da um alo aí...

  • #2
    Se ele não se deu ao trabalho de fechar as válvulas da condensadora na ocasião, esse compressor já pode ter enferrujado por dentro. Aí pode até funcionar na hora, mas é certo de parar mais pra frente.

    Comment


    • #3
      Valeu Márcio. DEUS o abençoe !!

      Comment


      • #4
        Realmente válvulas abertas ferrugem na certa, mas se estiver fechada vc faz vácuo coloca o gás na quantidade correta e pronto.