Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Split 12.000 X-Power Carrier Gelando Pouco

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Split 12.000 X-Power Carrier Gelando Pouco

    Bom dia pessoal,
    Meu caso é bem parecido com o de algumas pessoas aqui do fórum. Comprei os equipamentos para eu mesmo instalar um split aqui em casa, porém alguns problemas apareceram. Se alguém puder dar uma luz ficarei muito agradecido. A história é a seguinte:

    Fiz a instalação utilizando 7 metros e meio de cano de cobre, com 3 curvas, e desnível entre evaporadora e condesadora de mais ou menos 2 metros (Evaporadora em cima). Na primeira tentativa, após fazer o vácuo, liberei o gás que já vem com a evaporadora, pois era ""quase" suficiente para minha tubulação. O ar gelou muito bem, mas algumas semanas depois parou. Coloquei mais gás e voltou a gelar mas parou algumas semanas depois. Ao analisar a instalação vi que havia vazamento de óleo do compressor na flange maior da evaporadora. Pois eu não havia limpado as rebarbas do cano de cobre corretamente e ficou aquele beiço na borda. Após refazer a flange, fiz vácuo novamente e completei o gás utilizando balança. Coloquei o que foi pedido pelo cálculo do manual, 820g se não me engano, mas o ar não gelou o suficiente e após alguns dias coloquei mais 100g e nada, não melhorou. Depois coloquei mais 200g e nada, não gela mais como antigamente. O ventilador da condensadora está jogando ar quente para fora então acredito que a troca de calor esteja ocorrendo e a serpentina da evaporadora fica gelada e suada, mas acho que não o suficiente para gelar como inicialmente. Nos testes sempre deixo em modo Cool, temperatura em 17 e ventilador no máximo. Para a carga de gás sempre utilizo a botija invertida para a mistura de gases do r410a ser feita corretamente. Usei manifold especifico para r410a e a pressão com o aparelho em funcionamento fica entre 100 e 120psi.

    Alguém tem uma alguma dica para eu testar? Muito obrigado!

    Obs. Já chamei um técnico "especialista" que só completou o gás e apertou as flanges da condensadora e nem se deu o trabalho de tirar a evaporadora do lugar para verificar as flanges, que depois quando eu mesmo tomei a iniciativa de ver, foi constatado que era o erro inicial. Porém me parece que depois de tanta mexida no aparelho, algo não deve estar funcionando como deveria.

  • #2
    Bem.... caso complicado rsrs, parece estar tudo normal...

    Se a condensadora está soprando ar quente e a evaporadora está um esfriando mesmo que pouco, veja se a velocidade do ventilador da evaporadora está normal...
    Um bom caminho seria fazer o superaquecimento para dar um norte ao diagnóstico. Com esse cálculo você saberá realmente se a quantidade de gás que colocou no sistema está adequada.
    Observou se houve congelamento das linhas?

    Existem diversos tópicos que falam sobre como fazer o superaquecimento.

    faça isso e dê um retorno...

    Comment


    • #3
      Obrigado pela resposta PETERSON,

      A velocidade do ventilador da evaporadora me parece normal. Não existe congelamento na serpentina da evaporadora nem nas linhas de sucção e expansão. Li que o teste de superaquecimento é feito apenas em r22 e que no r410a ele não é necessário visto que a carga é feita por peso, mas pelo visto não procede, né? Achei uma postagem que ensina bem como fazer o superaquecimento, vou ver se consigo um termômetro para testar.

      E uma dúvida, no manual diz que deve ser feito um sifão na linha de sucção a cada 2,5 metros, imagino que para evitar golpe de líquido no compressor. Como minha instalação tem apenas 2m de desnível, eu não fiz (só aproveitei um desnivel natural pois o encanamento tem que passar por cima de um armário que é mais alto que a evaporadora), tem problema?

      Um detalhe, o painel da evaporadora e o controle remoto não mostram nenhum código de erro.

      O que seria mais provável no meu caso? estar com superaquecimento alto e ter que adicionar gás ou estar baixo e ter que remover?
      Last edited by Guilherme Bechtinger; 06/02/16, 20:27.

      Comment


      • #4
        bem, pra tentar te ajudar com a forma mais simples possível, ligue no modo cool, ventilação high e 17 °, aguarde o compressor atingir a rotação máxima, e veja a pressão de baixa, que deve ficar entre 135 e 150 psi. Se vc tiver um termômetro daqueles a laser, meça a temperatura na saída da evaporadora.

        Comment


        • #5
          Obrigado Marcio! Vou efetuar os testes indicados por você e pelo PETERSON e voltarei a entrar em contato. Ele me mandou algumas instruções via MP também que vou tentar seguir a risca.

          Comment


          • #6
            Amigo cifao na instalação serve para facilitar o retorno de óleo. Tu fez vácuo na segunda vez na condensadora + evaporador e tubos??? Carga de gás especificada e para quantos metros de tubulação???? Isso tu encontra no manual dele. Porque tu colocou depois da cagar de gás mais 100 e depois 200 gr??? Lembrando de um conceito de física pressão e temperatura são diretamente proporcionais ou seja quanto maior pressão maior temperatura por isso deve ser colocado quantidade definida pelo fabricante. Retorna com mais até informação. E respostas.

            Comment

            Working...
            X