    meu nome e isaac dantas,
    sou do rio de janeiro ,rj.
    sou reparador autonomo,estou a pouco tempo na area.
    me deparei com um springer 12,000 q a cliente falou que depois de um ano e meio parou de gela
    verifiquei pressao do gas, ok a condessadora esta bem quente mas nao gela o quarto, oque pode ser.

  • #2
    Qual a condição das serpentinas? Estão muito sujas? E os filtros?

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por isaac de souza dantas Ver Post
      meu nome e isaac dantas,
      sou do rio de janeiro ,rj.
      sou reparador autonomo,estou a pouco tempo na area.
      me deparei com um springer 12,000 q a cliente falou que depois de um ano e meio parou de gela
      verifiquei pressao do gas, ok a condessadora esta bem quente mas nao gela o quarto, oque pode ser.
      ou o moto ventilador da condensadora UE(unidade externa) com problemas ou como bem disse o nosso colega marcio falta de manutenção baixo rendimento por bloqueio de sujeira nas serpentinas afetando a troca de calor.

      Comment


      • #4
        Ou o capacitor do moto ventilador está com baixa capacitância.

        Comment


        • #5
          vamos por partes, primeiro limpeza, segundo veja quanto de gás q tem no aparelho r22 entre 60 a 65 psi, depois veja se o capacitor esta normal é difícil mas ele pode apresentar defeito.

          Boa sorte !!!

          Comment


          • #6
            E não esqueça de dar um retorno.

            É muito importante.

            Ajuda a todos nós....

            Comment