Pessoal, estou com um orçamento para uma sala de 5x7 e com pé direito de 7 metros livre. A evaporadora será instalada com 3,5 de altura onde permanecerão 2 pessoas. Pelos meus cálculos, um máquina de 24000 BTUs, porém a dúvida é sobre a altura do pé direito. Qual a opnião dos colegas? detalhe, o orçamento do cliente é apertado. Abraços.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Carga térmica para sala com pé direito alto
Collapse
X
-
Postado originalmente por Ar em Bauru Ver PostPessoal, estou com um orçamento para uma sala de 5x7 e com pé direito de 7 metros livre. A evaporadora será instalada com 3,5 de altura onde permanecerão 2 pessoas. Pelos meus cálculos, um máquina de 24000 BTUs, porém a dúvida é sobre a altura do pé direito. Qual a opnião dos colegas? detalhe, o orçamento do cliente é apertado. Abraços.
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postquando vc quer achar a carga termica por volume vc multiplica a area pela altura (PD) divide por 50 e multiplica por 12000 então citando se exemplo 7 X 5= 35m² X 7= 245 m³ divido por 50= 4.9 X 12.000= 58800 btu´s infelizmente ..fica mais barato ele rebaixar o teto pra 3 metros ou montar um mesanino e instalar uma de 30000 btu´s no comodo de baixo tem certos tipos de instalação que somos advogados do diabo ou seja ..meu filho ou vc instala uma unidade de 60000 ou duas de 30000 ou rebaixa o teto e instala uma de 30000 btu´s ...boa sorte dá o retorno
Já que a evaporadora vai ser instalada a 3,5 metros de altura, não deveria ser considerada esta a altura do pé direito no cálculo do volume - visto que o ar frio desce?
Eduardo
Comment
-
Postado originalmente por Eduardo7 Ver PostJairo,
Já que a evaporadora vai ser instalada a 3,5 metros de altura, não deveria ser considerada esta a altura do pé direito no cálculo do volume - visto que o ar frio desce?
Eduardo
geralmente quando o condicionador está trocando o calor desse ar a cada 10 minutos cria um ambiente legal de se ficar..isso tudo que te falei sempre tem variações e especificidades que a vezes não podemos generalizar em alguns ambientes e segmentos dentro da refrigeração em que essas mesmas especificações exigem que se tenha uma precisão muito maior em que são necessários calculos bastantes profundos e complexos dentro da composição dessa ar a ser refrigerado e como seria feito esse calculo..o que pra esse nosso segmento de mercado e faixa de atuação não vem ao caso...
por isso sempre entra no calculo da carga total, area,volume,paredes,insolação,convecção,trasmissão irradiação,fontes de calor eletricas,vão livres ,telhados ,lages,forros,pisos,pardes entre ambientes refrigerados,janelas,com veneziana,sem veneziana,ou cortina,area sombreada,etc...quantidade de pessoas ,se as pessoas vão trabalhar sentadas,andando,ou pulando rsrsrs(salão de festas e boates) tudo conta como carga ..
mas para calculos aproximados em ambientes residenciais ou alguns comerciais medianos esse calculo básico que conta apenas a insolação,area,talvez volume quando o pé direito ultrapassa os 3 metros ,quantidade de pessoas ,fontes de calor ,janelas e paredes já dá uma aproximação até razoavel ou perto de um dimensionamento da capacidade pela carga termica parcial ...isso está mais ou menos inseridos dentro daquele calculo de 600 btu´s/m² e 600 btu´s por pessoa ...em alguns casos dependendo da alguns gradientes de cargas que ficam bastante extremados a gente joga na carga mais 20%
já aconteceu comigo de clientes com ambiente de pé direito alto reclamar que estava gastando muito com energia .fizemos os calculos e ficou acertado que ele rebaixaria o teto em 1 metro e retiraríamos uma maquina de 48000 btu´s eu expliquei pra eles que com essa atitude eles pagariam rapidamente o investimento pela economia gerada ..diminuiu quase 5kw/h na energia ...e realmente foi o que aconteceu
um grande abraçoLast edited by jairo bertoni; 21/02/13, 21:58.
Comment
Comment