    A evaporadora nao resfriava quase nada. Verifiquei a pressão que estava em 50 psi e o tubo de retorno congelando até o conector da condensadora. Retirei a evaporadora, desmontei e fiz a limpeza como manda o figurino. Havia sujeira demais. Nunca vi nada igual. Uma baba gosmenta envolvendo toda serpentina da evaporadora. Apos a limpeza, reinstalei a evaporadora, fiz o vacuo, liberei o gas e........... lá estava a pressão em 70 psi e o ambiente resfriando como se espera. E nem precisei completar o gas!

  • #2
    É isso aí. A higienização é muito importante, não só para o funcionamento do ar, mas também dos pulmões das pessoas que utilizam o espaço refrigerado. Existem até estudos sobre a síndrome do edifício doente, onde a contaminação do sistema de refrigeração causa doenças respiratórias graves.