  • Rele de partida ou chave contactora york 60000 urgente amigos

    Boa companheiros!
    Estou com um cliente que tem 4 maquinas piso-teto 60000 modelo YAU-60CRD e os 4 deram o mesmo problema depois de um problema na rede elétrica! as unidades não dão sinal mas as placas ficam piscando e quando aciono a chave contactora manualmente o ventilador fica parado e o compressor parte porem com um barulho estranho e acaba desarmando no térmico interno! isso acontece quando aciono a contactora toda! mas quando alivio a mão o barulho some e o compressor fica normal! fiz um teste ligando as 3 fazes direto sem passar pela contactora e o compressor fez o mesmo barulho estranho e desarmando no térmico! estranho pois quando aperto suave na contactora o compressor parte normal mas quando aperto fundo ou se faço ligação direta ele fica ruim! isso acontece nas 4 maquinas! alguém com experiência nessa maquina pode ajudar o amigo aqui? tenho que voltar lá segunda pela manhã. obrigado

  • #2
    Postado originalmente por carlostec2007 Ver Post
    Boa companheiros!
    Estou com um cliente que tem 4 maquinas piso-teto 60000 modelo YAU-60CRD e os 4 deram o mesmo problema depois de um problema na rede elétrica! as unidades não dão sinal mas as placas ficam piscando e quando aciono a chave contactora manualmente o ventilador fica parado e o compressor parte porem com um barulho estranho e acaba desarmando no térmico interno! isso acontece quando aciono a contactora toda! mas quando alivio a mão o barulho some e o compressor fica normal! fiz um teste ligando as 3 fazes direto sem passar pela contactora e o compressor fez o mesmo barulho estranho e desarmando no térmico! estranho pois quando aperto suave na contactora o compressor parte normal mas quando aperto fundo ou se faço ligação direta ele fica ruim! isso acontece nas 4 maquinas! alguém com experiência nessa maquina pode ajudar o amigo aqui? tenho que voltar lá segunda pela manhã. obrigado
    como o problema acontece nos 4 ar e aconteceu um com um problema na rede eletrica as fases R S T pode estar invertidas faça um teste invertendo as duas primeira fases R e S

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por oziro Ver Post
      como o problema acontece nos 4 ar e aconteceu um com um problema na rede eletrica as fases r s t pode estar invertidas faça um teste invertendo as duas primeira fases r e s
      mas inverter antes da contactora? O que não entendo é que quando aperto a chave contactora de todos suavemente o compressor parte normal! E quando aperto manualmente a chave o compressor faz um são estranho e desarma no termico interno! Isso acontece com todas!

      Comment


      • #4
        O mais provável é que seja isso que o oziro falou mesmo. Se você vai voltar lá amanhã, faz a inversão de duas fases de uma das máquinas e vê se resolveu. Mas tem que inverter duas fases só, entre si. Mede a tensão das três fases também pra ver se estão normais. Caso não resolva, observa quais leds estão piscando e quantas vezes e volta aqui pra informar.

        Comment


        • #5
          Detalhe: mede as tensões antes de trocar as fases. Vai que é só uma queda de tensão em uma das fases...

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por márcio paco Ver Post
            o mais provável é que seja isso que o oziro falou mesmo. Se você vai voltar lá amanhã, faz a inversão de duas fases de uma das máquinas e vê se resolveu. Mas tem que inverter duas fases só, entre si. Mede a tensão das três fases também pra ver se estão normais. Caso não resolva, observa quais leds estão piscando e quantas vezes e volta aqui pra informar.
            o led que pisca é o primeiro da esquerda para direita! São quatro leds brancos na placa da condensadora! Eu já tinha testado a tensão e todas estão normais! Além da duvida do acionamento manual da contactora eu tbm liguei direto as fases no compressor e ele partiu e desarmou como se estivesse sem soltar o auxiliar! Porém sei que como essas maquinas não trabalham com capacitor de fase não entendi nada! Para mim, essas maquinas tri fase não importava a polaridade!

            Comment


            • #7
              Importa sim. Se as fases estiverem invertidas, o motor gira ao contrário. Daí o barulho de ferro batendo.

              Comment


              • #8
                Postado originalmente por márcio paco Ver Post
                importa sim. Se as fases estiverem invertidas, o motor gira ao contrário. Daí o barulho de ferro batendo.
                desde já agradeço a atenção amigo!
                Fases invertidas, ok, mas como se não existe capacitor e não tem polaridade? E porque quando aperto a contactora suavemente, o compressor parte normal e quando aperto totalmente ele faz esse barulho e desarma? Isso que ta sendo um mistério amigo! Rsrs

                Comment


                • #9
                  O capacitor é usado nas monofásicas pra adiantar a fase da corrente e simular uma outra fase, gerando campos magnéticos com polaridades diferentes nos enrolamentos do motor. Experimenta tentar unir dois ímãs. De um lado eles se atraem e se você virar um deles, eles vão se repelirem. Por isso que o trifásico não precisa de capacitor no compressor, pois ele já é alimentado por três fases diferentes.

                  Comment


                  • #10
                    Os motores trifásicos tem essa característica de girar em sentidos diferentes conforme a disposição das fases.

                    Comment


                    • #11
                      se sistema for trifásico inverter 2 fases inverte sentido rotação compressor so deve trabalhar em um sentido caso contrario não bombeia fluido e barulho fica bem estranho.

                      Comment


                      • #12
                        Geralmente quando isso acontece, quais das fases é melhor inverter primeiro?
                        R x S,
                        R x T,
                        S x T.
                        Ou pode ser qualquer uma delas?

                        Comment


                        • #13
                          Se você tem fasímetro pra testar as fases, a sequência correta é RST.

                          Comment


                          • #14
                            Bom dia amigo com o manilfod conectado aciona a contatora se o manometro nao cair a pressao ta invertida as fases, pode ter ocorrido a inversao das fase pela concessionaria.

                            Comment


                            • #15
                              Queria agradecer os companheiros de profissão e relatar que foi invertido o R x S em cada uma das maquinas e tudo certo! todas voltaram ao normal! só tendo a necessidade de refazer a carga de gas que aí já era outro problema! mas ta tudo resolvido! agradeço a todos os amigos que me ajudaram!

                              Comment