Postado originalmente por heliozinhow
Ver Post
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Split Consul Bem Estar 7000 não gela e não desliga..
Collapse
X
-
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postgeralmente acima de 70 psi ele começa a perder o rendimento pelo superaquecimento ficar alto ...entendeu ? acima de 10ºc...olha tomara que não espero que vc tenha resolvido.mas pelo visto com ajuda dos colegas do forum vc tá ficando "crack' e daqui uns dias já tá dando consultoria aqui no forum também rsrrsrsrsrs
Postado originalmente por andre babyntonhelio beleza cara
faz o teste de superaquecimento que vc vai saber se está beleza
nos caulculo médio aqui
79 psi a temperatura de saturação está em 8
usa seu termometro e confere quanto está a temperatura do tubo grosso a uns 30 cm da valvula
depois vc pega a temperatura do termometro e dela subtraia esse valor de 8 o resultato deve estar entre 6 e 10
muito provavelmemte estará abaixo de 6 sendo assim vc deverá diminuir o gáz
detalhe: ligue a maquina e espere uns 15 a 20 minutos para fazer a leitura se precisar mexer nas pressões "retirar ou por gáz" aguarde mais esse tempo para proxima leitura
EU ACHO que está com um pouco a mais de gás já que 79 psi "reza a lenda pelo manual" é a pressão máxima e com até 15m de cobre. Mas como esse Consul tá todo cheio de coisa, realizando o teste final de semana eu acerto a "pressão ideal" da minha instalação.
Comment
-
É galera, não é possível. Esse Consul não gosta de mim..
Acho que voltou o vazamento ou a Consul me enganou, esse ar não serve pra um ambiente de 9m².
E a válvula fina fica toda molhada quando liga ele, não sei se é normal - acho que não né?
Vou comprar um manifold e checar se vazou nessa semana. Caso negativo, vou fazer o teste de superaquecimento pra checar se ele está com muito gás já que deixei quase na pressão máxima de serviço.
E se mesmo assim não continuar gelando, não sei o que fazer.. Não estou acostumado com Split. O Ar de parede de 7000/7500 de todo mundo que eu vejo joga um ar bem mais gelado que o meu.
Comment
-
Postado originalmente por heliozinhow Ver PostÉ galera, não é possível. Esse Consul não gosta de mim..
Acho que voltou o vazamento ou a Consul me enganou, esse ar não serve pra um ambiente de 9m².
E a válvula fina fica toda molhada quando liga ele, não sei se é normal - acho que não né?
Vou comprar um manifold e checar se vazou nessa semana. Caso negativo, vou fazer o teste de superaquecimento pra checar se ele está com muito gás já que deixei quase na pressão máxima de serviço.
E se mesmo assim não continuar gelando, não sei o que fazer.. Não estou acostumado com Split. O Ar de parede de 7000/7500 de todo mundo que eu vejo joga um ar bem mais gelado que o meu.
Comment
-
E aí, qual foi o resultado?
Li seus post agora é fiquei curioso..
Postado originalmente por heliozinhow Ver PostÉ galera, não é possível. Esse Consul não gosta de mim..
Acho que voltou o vazamento ou a Consul me enganou, esse ar não serve pra um ambiente de 9m².
E a válvula fina fica toda molhada quando liga ele, não sei se é normal - acho que não né?
Vou comprar um manifold e checar se vazou nessa semana. Caso negativo, vou fazer o teste de superaquecimento pra checar se ele está com muito gás já que deixei quase na pressão máxima de serviço.
E se mesmo assim não continuar gelando, não sei o que fazer.. Não estou acostumado com Split. O Ar de parede de 7000/7500 de todo mundo que eu vejo joga um ar bem mais gelado que o meu.
Comment
Comment