    Bom dia! Tenho uma moradia com três unidades inverter de 24 - 12 -12 Btu. Qual o mm do fio a usar até á caixa de distribuição e daí até às unidades e qual a Amperagem do disjuntor PP ?
    refiro que o fio que foi colocado foi multifilar de 2,5 mm e queimou o neutro no disjuntor que é de 15 A.
    Cumprimentos e Obrigado

  • #2
    Bom dia .Vamos lá O seu fornecimento de sua energia é 220 monofásico ? Fase em 220 volts + neutro =220 volts monofásico ....ou 220 bifásico fases em 110 volts ..fase(110volts + fase (110volts) = 220 volts

    Seus equipamentos são o que nós chamamos aqui no Brasil de uma X uma ou seja uma unidade externa(condensadoras)e uma unidade interna(evaporadras) ou é uma tri spllt uma unidade condensadora externa atendendo 3 evaporadas internas ? A alimentação ou fornecimento de energia é feita pela unidade interna evaporadora pela unidade externa condensadora no caso se seus condicionadores forem uma X uma indiividuais . .

    Se suas unidades foram individuais uma X uma utlizamos o fornecimento de energia dedicado ou seja fornecimentos de energia individuais se for em 220 volts monofásico fase+ neutro + aterramento . com cabo de2,5mm se a distancia entre o quadro de energia e o equipamento for até no máximo 30 metros

    Aqui no Brasil para um condicionador de 24k utlizamos o disjuntor de 25 amperes DIN curva C para condicionadores de 12k utilizamos o disjntor de16 amperes DIN curva C Apesar que condicionadores com tecologia inverter tem sua amperagem nominal de operação menor do que os convencionais os chamados on/off. Alem´do que sua operação é fracionada ou modular com rampa de aceleração /desaceleração

    Só para efeito de curiosidade qual a marca e modelo de seus condicionadores .? Abraço

    Comment


    • #3
      Boa tarde ! são três X (AIRWELL HKD High Wall R32 version 6), fornecimento energia pela unidade externa, energia fase em 220 V + neutro .
      só que foi montado fio 2,5mm do disjuntor até uma caixa e depois distribuída a energia para as três X também com fio 2,5mm, a minha questão é! não deveria ser fio do disjuntor até caixa de distribuição de 4mm e daí até ás X então 2,5mm .
      Cumprimentos e muito obrigado! Abraço

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Luiz Alberto Carmo dos Santos Ver Post
        Boa tarde ! são três X (AIRWELL HKD High Wall R32 version 6), fornecimento energia pela unidade externa, energia fase em 220 V + neutro .
        só que foi montado fio 2,5mm do disjuntor até uma caixa e depois distribuída a energia para as três X também com fio 2,5mm, a minha questão é! não deveria ser fio do disjuntor até caixa de distribuição de 4mm e daí até ás X então 2,5mm .
        Cumprimentos e muito obrigado! Abraço
        Do disjutor até a caixa a bitola do condutor deveria ser de 6mm.Esse disjuntor 15 amperes é pra proteção dos 3 equipamentos? se for não é o recomendado e nem o correto .Neutro carbonizado é sinal que ele está super aquecedo portanto está subdimensionado .Vc deveria chamar um eletricista .Abraço