    Vou instalar um ar condicionado de 9.000BTUS de 220V, só que minha casa é 110, sei que tenho que usar um transformador.
    gostaria de saber qual o milímetro do fio ideal e a amperagem do disjuntor.

  • #2
    Postado originalmente por RicardoDiogo Ver Post
    Vou instalar um ar condicionado de 9.000BTUS de 220V, só que minha casa é 110, sei que tenho que usar um transformador.
    gostaria de saber qual o milímetro do fio ideal e a amperagem do disjuntor.
    Boa tarde .Cabo 2,5mm dependendo da distancia quadro /disjuntor pode até ser um cabo de 1,5mm.Um disjuntor bipolar din curva C 10 amperes(alguns eletricistas instalam de16 amperes ) .trafo/transformador 2500 Watts.Tome cuidado pois alguns vendendores confundem potencia em Watt´s com VA(Volt ampere)que não é a mesma coisa .Ex: 2500 VA = 1750 Watt´s. 30% a menos confirme se vc está comprando o transformador em watt´s ou VA. .Geralmente e quase sempre as lojas que vendem material eletrico tem as tabelas da capacidade dos trafos transformadores para condicionadores X potencia .Vai dando o review .boa sorte abraço.

    https://www.webarcondicionado.com.br...r-condicionado
    Last edited by jairo bertoni; 13/08/22, 15:08.