caros amigos da area de refrigeraçao por gentileza me informem como fazer o teste de superaquecimento,pois trabalho na area a 10 anos e nao tinha ouvido falar neste teste,desde ja agradesso...
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
como fazer o teste de superaquecimento
Collapse
X
-
Postado originalmente por marcio lustosa Ver Postcaros amigos da area de refrigeraçao por gentileza me informem como fazer o teste de superaquecimento,pois trabalho na area a 10 anos e nao tinha ouvido falar neste teste,desde ja agradesso...
Com o objetivo de manter a maior capacidade do sistema e para garantir o funcionamento
do equipamento sem problemas, é necessário que o sistema esteja balanceado. Isto é
extremamente importante para qualquer sistema de refrigeração. O ponto crítico que pode
ser verificado é o superaquecimento na sucção.
O superaquecimento na sucção deve ser verificado no compressor da seguinte forma:
1. Medir a pressão de sucção na válvula de serviço do compressor pelo manometro manifold e determinar a
temperatura de saturação correspondente para esta pressão na tabela temperatura x
pressão ou dispositivo similar.
2. Medir a temperatura na linha de sucção a aproximadamente 30 cm da entrada do
compressor utilizando um termômetro apropriado.
3. Subtraia a temperatura de saturação equivalente à pressão de sucção da temperatura
medida na sucção. A diferença é o superaquecimento.ou seja SA= Tls - Tss sendo SA =superaquecimento Tls= temperatura da linha de sucção e Tss = temperatura na tabela temperatura X pressão do manômetro manifold na valvula de serviço da sucção
Superaquecimento muito baixo pode resultar em retorno de líquido para o compressor. Isto
causa a diluição do óleo e eventualmente falha nos mancais e anéis ou em casos extremos,
danos na placa de válvulas.
Superaquecimento muito alto resulta em uma temperatura de descarga muito alta que causa
queima do óleo resultando em estrago dos anéis, pistões e danos na parede do cilindro.
Deve-se lembrar que a capacidade do sistema diminui com o aumento do superaquecimento
na sucção. Para a máxima capacidade do sistema, o superaquecimento na sucção atingido
deveria ser o menor possível.
Caso haja necessidade de ajuste do superaquecimento na sucção, a válvula de expansão
no evaporador deve ser ajustada a fim de corrigí-lo ou se o sistema de expansão do gás refrigerante for por capilar ou pistão completar ou retirar o gas refrigerante
nos split´s esse superaquecimento fica entre 6º a 10º com média de 7º alguns podem chegar a 12º mas nessa temperatura a meu ver já está ou dará problemas de rendimento ..o ideal é que ele fique como disse entre 6º 10º ,pra confirmar vc pode fazer outro teste mais fácil que é medir as temperaturas na unidade interna (evaporadora) do retorno do ar resfriado(parte de cima do evaporador) e a temperatura que está sendo insuflada parte de baixo na evaporadora na saída do ar gelado diminue ou subtraia uma da outra essa diferença também tem que ficar entre os 6ºc aos 10ºc podendo chegar aos 12º c mas nessa temperatura já ficando meio ruim..
se vc não entendeu alguma coisa ou a explicação ficou meio confusa é só postar boa sorteLast edited by jairo bertoni; 14/02/13, 13:47.
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
SUPERAQUECIMENTO
se vc não entendeu alguma coisa ou a explicação ficou meio confusa é só postar boa sorte
nós somos na nossa natureza preguiçosos e indolentes e nisso vc pode ter certeza que me incluo e sou o primeiro a confessar ..e queremos tudo mastigado,tudo seria muito bom se a coisa fosse como tomar uma pílula dourada hoje ,dormimos nas trevas da ignorância e acordamos o mais inteligente da face da terra..com todo o conhecimento ,falando todas as linguas,sabendo de cor e salteado todos os autores e livros,todas as formulas ..seria bom se fosse assim ,não ?
um grande abraço boa sorte jairo
Comment
-
Postado originalmente por marcio lustosa Ver Postmuito obrigado pela força vou le novamente e com mais atençao.logo eu tenho facilidade em aprender as coisas basta um pouco de atençao.desde ja lhe agradesso...um abraço
Comment
-
Postado originalmente por andre babynton
... coloque a ponta dele no tubo de alta " o mais fino " a uns 20 cm da valvula de serviço ...
... no caso a média é no minimo 6cº e no maximo 10cº se ficar maior que 10 vc precisa adicionar gáz se ficar menor que 6 vc precisa retirar gáz
2) Em aparelhos de ar condicionado tipo inverter o teste de superaquecimento nao serve para adicionar ou remover refrigerante do sistema. A carga e' feita por peso.
Eduardo
Comment
-
Postado originalmente por andre babyntonolá amigo tudo bem? seja bem vindo
concordo com vc na questão dos termos tecnicos.
amigo é muito simples o teste de superaquecimento segue o raciocinio.
depois de toda instalada e já em funcionamento aguarde a pressão estabilizar " ponteiro do manifold nao ocilar mais"
compre "se vc já naum tiver" um termometro daqueles que o sensor é tipo um fio e a ponta é metalizada pode ser de uma ponta só
e coloque a ponta dele no tubo de alta " o mais fino " a uns 20 cm da valvula de serviço e faça um bom isolamento pra naum sofrer interferencia do ambiente.
aguarde a medição da temperatura.
no manifold a pressão exata que apontar tipo assim 65 psi "r-22" na tabela de superaquecimento me dá um valor de 2.8, supondo que a leitura do termometro seja de 10cº
no manifold eu tenhu uma leitura de psi 65 que depois de conferir na tabela é 2.8 que é a " temperatura de saturação"
no termometro eu tenhu uma leitura de 10cº que é a temperatura de evaporação
o que vc tem a fazer é simples amigo diminuir da temperatura do termometro o valor que a tabela me deu ou seja: 10 - 2.8 = 7.2 = superaquecimento
no caso a média é no minimo 6cº e no maximo 10cº se ficar maior que 10 vc precisa adicionar gáz se ficar menor que 6 vc precisa retirar gáz simples naum
me manda um E-mail para pro-arcursos@hotmail.com que eu te mando a tabela r-22 e r-410
valeu abraços qlqr coisa é postar ai
Comment
-
Postado originalmente por marcio lustosa Ver Postpode ser qualquer termometro digital ou tem que ser o termometro penta mesmo...
Comment
-
Postado originalmente por andre babyntone ai lorival tranquilo
maninhu aquela tabela naum te dá com exatidão a lietura da temperatura por ex lá que 60 psi é 0 de temperatura no r-22
mais na verdade 0 é 58 psi.
mais assim fica bem proximo mais eu prefiro usar a tabela
valeu amigoLast edited by jairo bertoni; 18/02/13, 20:52.