Postado originalmente por lourival
Ver Post
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
como fazer o teste de superaquecimento
Collapse
X
-
Postado originalmente por andre babyntonolá amigo tudo bem? seja bem vindo
concordo com vc na questão dos termos tecnicos.
amigo é muito simples o teste de superaquecimento segue o raciocinio.
depois de toda instalada e já em funcionamento aguarde a pressão estabilizar " ponteiro do manifold nao ocilar mais"
compre "se vc já naum tiver" um termometro daqueles que o sensor é tipo um fio e a ponta é metalizada pode ser de uma ponta só
e coloque a ponta dele no tubo de alta " o mais fino " a uns 20 cm da valvula de serviço e faça um bom isolamento pra naum sofrer interferencia do ambiente.
aguarde a medição da temperatura.
no manifold a pressão exata que apontar tipo assim 65 psi "r-22" na tabela de superaquecimento me dá um valor de 2.8, supondo que a leitura do termometro seja de 10cº
no manifold eu tenhu uma leitura de psi 65 que depois de conferir na tabela é 2.8 que é a " temperatura de saturação"
no termometro eu tenhu uma leitura de 10cº que é a temperatura de evaporação
o que vc tem a fazer é simples amigo diminuir da temperatura do termometro o valor que a tabela me deu ou seja: 10 - 2.8 = 7.2 = superaquecimento
no caso a média é no minimo 6cº e no maximo 10cº se ficar maior que 10 vc precisa adicionar gáz se ficar menor que 6 vc precisa retirar gáz simples naum
me manda um E-mail para pro-arcursos@hotmail.com que eu te mando a tabela r-22 e r-410
valeu abraços qlqr coisa é postar ai
Andre me mande outro endereço de email pois este que voce postou nao ta dando certo.Desde ja lhe agradesso...
Comment
-
a DU PONT disponibiliza pela Google play para usuários android ou atravésda app store para o iphone um aplicativo que realiza todos os cálculos
Dupont PT Calc
iphone
https://itunes.apple.com/us/app/dupo...2238?ls=1&mt=8
android
https://play.google.com/store/apps/d...ivity&hl=pt_BR
Comment
-
Tabela superaquecimento... Alguém tem ???
Pessoal... Quem tiver a tabela de superaquecimento poderia me enviar por favor...
nardoni.clebson@gmail.com
Desde ja obrigado...
Abraços.
Comment
-
Postado originalmente por Clebi Ver PostPessoal, qual o termômetro vcs usam para fazer o teste ?
Onde posso comprar um bom e barato na internet ?
Valew...
http://www.polipartes.com.br/termome...l-gauge-tpp3/p
Comment
-
Postado originalmente por Clebi Ver PostPessoal... Quem tiver a tabela de superaquecimento poderia me enviar por favor...
nardoni.clebson@gmail.com
Desde ja obrigado...
Abraços.
http://www.4shared.com/office/-9BPoe...mperatura.html
Você também pode baixar um app para o seu android caso tenha.
https://play.google.com/store/apps/d....koolapp&hl=en
Já tem essa explicação em cima, mas vou postar pra você o conteúdo de como realizar o teste de SA, a tabela você pode baixar no link acima e a explicação vai aqui em baixo, mas ressaltando já tem essa explicação nesse mesmo tópico.
Depois de ter ligado seu equipamento e já em funcionamento por uns 20 minutos é só aguardar a pressão estabilizar no caso é só verificar se o ponteiro do manifold não está oscilando mais, compre "Caso você não tenha" um termômetro com a ponta metálica pode ser de uma ponta só e coloque uma das pontas dele no tubo de Baixa " o mais Grosso " a uns 20 cm da válvula de serviço e faça um bom isolamento dessa ponta metálica que você colocou no tubo de baixa, isso pra não sofrer interferência da temperatura ambiente, você deverá aguardar a medição da temperatura; no manifold a pressão exata que apresentar como por exemplo 65 psi "r-22" na tabela de superaquecimento me dá um valor de 2.8cº, veja na tabela a do link acima, presumindo que a leitura do termômetro seja de 10cº. aquele que você colocou no tubo de baixa com a ponta metálica.
Se no manifold eu tenho uma leitura de 65Psi que depois de conferir na tabela é 2.8cº que é a " temperatura de saturação", no termômetro eu tenho uma leitura de 10cº que é a temperatura de evaporação que você tem a fazer é simples amigo, diminuir o valor da temperatura do termômetro menos o valor da temperatura do manifold que a tabela me deu, ou seja: 10cº - 2.8cº = 7.2cº = superaquecimento.
A média do teste de superaquecimento é no minimo 6cº e no máximo 10cº se ficar maior que 10cº você precisa adicionar gás se ficar menor que 6cº você precisa retirar gás.
Espero ter lhe ajudado.Last edited by Marciodecarvalho; 30/08/14, 10:18.
Comment
-
Postado originalmente por trevisanpg Ver Posta DU PONT disponibiliza pela Google play para usuários android ou atravésda app store para o iphone um aplicativo que realiza todos os cálculos
Dupont PT Calc
iphone
https://itunes.apple.com/us/app/dupo...2238?ls=1&mt=8
android
https://play.google.com/store/apps/d...ivity&hl=pt_BR
para o android ta ai no link abaixo, vocês vão gostar muito.
https://play.google.com/store/apps/d....koolapp&hl=enLast edited by Marciodecarvalho; 30/08/14, 10:17.
Comment
-
Postado originalmente por Marciodecarvalho Ver PostEu uso o Termômetro Portatil Penta III Full Gauge, você pode comprar neste site, está com um bom preço.
http://www.polipartes.com.br/termome...l-gauge-tpp3/p
Precisava de um baratinho porém eficiente...
Mas esse é o que a maioria usa né, deve ser muito bom mesmo...
E vc coloca apenas 1 ponta dele no tudo ? E as outras pontas...?
Comment
-
Postado originalmente por Marciodecarvalho Ver PostLink direciona para realizar o download da tabela de temperatura do R22.
http://www.4shared.com/office/-9BPoe...mperatura.html
Você também pode baixar um app para o seu android caso tenha.
https://play.google.com/store/apps/d....koolapp&hl=en
Já tem essa explicação em cima, mas vou postar pra você o conteúdo de como realizar o teste de SA, a tabela você pode baixar no link acima e a explicação vai aqui em baixo, mas ressaltando já tem essa explicação nesse mesmo tópico.
Depois de ter ligado seu equipamento e já em funcionamento por uns 20 minutos é só aguardar a pressão estabilizar no caso é só verificar se o ponteiro do manifold não está oscilando mais, compre "Caso você não tenha" um termômetro com a ponta metálica pode ser de uma ponta só e coloque uma das pontas dele no tubo de Baixa " o mais Grosso " a uns 20 cm da válvula de serviço e faça um bom isolamento dessa ponta metálica que você colocou no tubo de baixa, isso pra não sofrer interferência da temperatura ambiente, você deverá aguardar a medição da temperatura; no manifold a pressão exata que apresentar como por exemplo 65 psi "r-22" na tabela de superaquecimento me dá um valor de 2.8cº, veja na tabela a do link acima, presumindo que a leitura do termômetro seja de 10cº. aquele que você colocou no tubo de baixa com a ponta metálica.
Se no manifold eu tenho uma leitura de 65Psi que depois de conferir na tabela é 2.8cº que é a " temperatura de saturação", no termômetro eu tenho uma leitura de 10cº que é a temperatura de evaporação que você tem a fazer é simples amigo, diminuir o valor da temperatura do termômetro menos o valor da temperatura do manifold que a tabela me deu, ou seja: 10cº - 2.8cº = 7.2cº = superaquecimento.
A média do teste de superaquecimento é no minimo 6cº e no máximo 10cº se ficar maior que 10cº você precisa adicionar gás se ficar menor que 6cº você precisa retirar gás.
Espero ter lhe ajudado.
Muito obrigado mesmo...
A respeito do aplicativo, eu baixei e realmente quebra um galhão, é muito bom...
E no da Dupon da p vc colocar em graus °C sim é só clicar em cima da onde coloca a temperatura e depois clicar em change UOM...
Valewww...
Comment
-
Postado originalmente por Clebi Ver PostAjudou muito amigão...
Muito obrigado mesmo...
A respeito do aplicativo, eu baixei e realmente quebra um galhão, é muito bom...
E no da Dupon da p vc colocar em graus °C sim é só clicar em cima da onde coloca a temperatura e depois clicar em change UOM...
Valewww...
Comment
-
Postado originalmente por lourival Ver Postpesoal meu manifold tem a tabela de tenperatura mesmo asim presiso da tabela de temperatura em papel? ou serve a do manifold?
Comment
-
Jairo, muito boa sua resposta. Estou há mais ou menos um mês encucado com superaquecimento. Hoje me abriu um clarão e vim aqui para o fórum e entendi. Estou nesta guerra porque estou estudando o R-410 por conta própria, buscando conhecimento. Cheguei a comprar alguns livros no submarino e na estante virtual pra estudar. Valeu sua explicação. OUtro detalhe é que comprei um termômetro bom e barato na loja virtual da instrutherm.
O andré colocou o superaquecimento para ar condicionado. Numa geladeira ficaria em torno de quantos graus o superaquecimento? Valeu, pessoal!
Comment
Comment