  • Multi-split LG A5UW30GFA2

    Boa tarde pessoal, estou com uma multi-split da LG Quente/Frio, com Evaporadoras 3x 9000 + 1x 18000. Quando ligo apenas uma das evaporadoras o compressor não liga ou liga logo desliga, não gela nada, porém ao ligar mais de uma evaporadora tudo funciona normalmente, a condensadora liga e tudo. Quando liga apenas uma, chegou a apresentar o erro 35, o que não faz muito sentido pq deveria dar erro com 1 ou mais evaporadoras ligadas, alguém tem alguma ideia do que pode ser?

  • #2
    Postado originalmente por alex.nakamura Ver Post
    Boa tarde pessoal, estou com uma multi-split da LG Quente/Frio, com Evaporadoras 3x 9000 + 1x 18000. Quando ligo apenas uma das evaporadoras o compressor não liga ou liga logo desliga, não gela nada, porém ao ligar mais de uma evaporadora tudo funciona normalmente, a condensadora liga e tudo. Quando liga apenas uma, chegou a apresentar o erro 35, o que não faz muito sentido pq deveria dar erro com 1 ou mais evaporadoras ligadas, alguém tem alguma ideia do que pode ser?
    Erro 35 ou o 34 é erro do sensor de alta ou baixa pressão ..o erro 34 seria no de baixa pressão e o 35 no da alta .Essa evaporadora é especifica de um ambiente ou esse erro aparece quando vc liga qualquer uma das evaporadoras.Isso pode ser o sensor o mais provavável ou alguma coisa relativa à carga de fluído abaixo do mínimo aceitável que pode estar com algum micro vazamento errocausado por bloqueio de sujeira da condensadora ou evaporadoras e por aí vai .dá o retorno .boa sorte abraço

    Comment


    • #3
      Isso e q coisa mais estranha, só aparece o erro se ligar 1 evaporadora, não importa o ambiente, caso eu ligue mais de uma em qualquer ambiente, o funcionamento e normal, a carga de gás está ok, verifiquei essa semana mesmo. Quando ocorre o erro, desligo e ligo o disjuntor para voltar, 2 dias seguidos usamos com 2 evaporadoras, e não apresentou nenhum problema

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por alex.nakamura Ver Post
        Isso e q coisa mais estranha, só aparece o erro se ligar 1 evaporadora, não importa o ambiente, caso eu ligue mais de uma em qualquer ambiente, o funcionamento e normal, a carga de gás está ok, verifiquei essa semana mesmo. Quando ocorre o erro, desligo e ligo o disjuntor para voltar, 2 dias seguidos usamos com 2 evaporadoras, e não apresentou nenhum problema
        Analisando pela lógica pode ser o sensor de baixa ou pressostato pois logicamente quando o equipamento opera com uma evap a quantidade ou fluxo de fluído é no caso a mínima controlado pela rpm do compressor mais VEE.Se osensor está com algum problema de leitura vai gerar a mensagem de erro ou o desligamento se for a carga de gás com uma quantidade memso que irrisória abaixo da tara nominal de oepração mesmo que seja mínima talvez quem sabe pode também gerar esse erro .De longe fica difícl de te ajudar .Meça a resistencias dos sensores e confira as resistencias de trabalho na tabela do fabricante ..vai dando o review boa sorte .Abraço