Pessoal, boa tarde!
Removemos uma evaporadora piso-teto LG, para fazer limpeza e higienização. Reinstalamos o equipamento fizemos o vácuo, teste de superaquecimento e startamos a máquina, funcionou uma beleza por mais de uma semana, porém depois de oito dias funcionando normalmente a máquina queimou o fusível, trocamos o fusível, verificamos se tinha algum fio conectado de forma errada, mas está tudo instalado corretamente. Fizemos depois disso a limpeza da serpentina da condensadora pois estava muito suja também, funcionou de um dia para o outro e queimou o fusível de novo.
Alguém poderia me dar um ajuda.
Grande abç a todos e um ótimo carnaval!!!
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Piso-teto após limpeza, funciona porém após curto período 3 horas queima o fusível...
Collapse
X
-
queima de fusível
André
O transformador (em curto no caso) queima o fusivel no ato, com fuga deverá dar algum código de erro, pois sua relação de transferencia de corrente e conversão de voltagem ficará alterada até superaquescer o entre ferro e fundir, isso acontece uma vez só e depois um abraço, a maquina não ligará mais.
-
Skinkas,
Assim que tivermos uma posição reportarei a todos.
Grande abraço e muito obrigado, com certeza suas orientações foram de grande valia.
Leave a comment:
-
Jairo, boa noite!
Acho pouco provável que tenha molhado o moto ventilador ou a placa, pois a serpentina foi totalmente removida para limpeza, as outras partes foram limpas somente com pano úmido e pincel seco para remover a poeira. Vamos ver se faremos uns testes para ver se é o moto-ventilador em curto ou o capacitor como foi descrito pelo amigo Skinkas.
Agradeço abraço a todos e muito obrigado pela orientações.
Leave a comment:
-
Queima de fusível
A&D
Oque leva a queima de um fusível é sem dúvida a corrente elétrica ultrapassar o ponto de fusão do material usado na confecção.
Não adianta aumentar a capacidade desta peça, ultrapassando em muito a segurança das outras.
Seria uma alternativa colocarmos um cabo que "aguente o tranco" pra ver onde vai estourar, descobrindo a causadoura do defeito e concluindo após que o arrependimento também se faz presente do ato.
Tudo o que foi dito é válido e considere também alguma coincidencia como por exemplo algum dos capacitores entrar em curto na hora do start (liga) de algum motor, já me deu dor de cabeça um desses. Na ocasíão troquei tanto fusível até chegar a conclusão do capacitor, pois não tinha uma lógica, sem data e sem hora marcada, era sempre quando havia o disparo ou acionamento do compressor. A tal corrente elétrica carrega o eletrolito do capacitor e em determinado instante este deixa vazar pondo seus elementos (placas) em curto ocasionando a queima do fusível pelo exesso de corrente. Espero ter ajudado e não confudido.
Abraços.
SKINKASLast edited by skinkas; 11/02/13, 18:25.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por A&D Ver PostPessoal, boa tarde!
Removemos uma evaporadora piso-teto LG, para fazer limpeza e higienização. Reinstalamos o equipamento fizemos o vácuo, teste de superaquecimento e startamos a máquina, funcionou uma beleza por mais de uma semana, porém depois de oito dias funcionando normalmente a máquina queimou o fusível, trocamos o fusível, verificamos se tinha algum fio conectado de forma errada, mas está tudo instalado corretamente. Fizemos depois disso a limpeza da serpentina da condensadora pois estava muito suja também, funcionou de um dia para o outro e queimou o fusível de novo.
Alguém poderia me dar um ajuda.
Grande abç a todos e um ótimo carnaval!!!
Leave a comment:
Leave a comment: