    Prezados, bom dia.

    Adquiri um ar elgin eco Power (on off) 12000 BTUs para refrigerar minha sala de 20m2.

    Contratei uma empresa credenciada a elgin para a instalação e só tive problemas. O ar gelava mal, além de congelar um dos tubos quando ligava e com o tempo ia descongelando, além de não emitirem nota fiscal da instalação (falaram que iam emitir e enviariam no dia seguinte). Reclamei, chamei, marquei e os instaladores não estavam nem aí pra mim.

    Reclamei na Elgin e depois algumas trocas de emails enviaram outro técnico de outra loja, que efetuou carga de gás e aperto nas conexões. O ar melhorou, porém, vi ele apenas completando a carga, por pressão, procedimento que entendo ser incorreto.

    Hoje, no calorão que estamos, vejo o ar com um rendimento baixo pra médio, porém, não congela nenhum tubo. Entendo que a sala talvez seja um pouco maior do que a capacidade do ar, mas nem tanto.
    Eu poderia realizar a medição entre o ar que entra na evaporadora e o que sai para auferir se o ar está trabalhando em sua capacidade plena?

    Eu poderia completar o gás, se fosse necessário, utilizando a tabela superaquecimento (pressão x temperatura)?

    E por último, há algum técnico no rio de janeiro que trabalhe de forma correta, realizando a carga de gás com vácuo e por peso, que vocês poderiam indicar?

    Muito obrigado pela colaboração.

    Embora não seja profissional da área, gostaria de aprender sobre o assunto para fazer pequenas manutenções e para não ser enrolado.

  • #2
    Postado originalmente por Fmezini Ver Post
    Prezados, bom dia.

    Adquiri um ar elgin eco Power (on off) 12000 BTUs para refrigerar minha sala de 20m2.

    Contratei uma empresa credenciada a elgin para a instalação e só tive problemas. O ar gelava mal, além de congelar um dos tubos quando ligava e com o tempo ia descongelando, além de não emitirem nota fiscal da instalação (falaram que iam emitir e enviariam no dia seguinte). Reclamei, chamei, marquei e os instaladores não estavam nem aí pra mim.

    Reclamei na Elgin e depois algumas trocas de emails enviaram outro técnico de outra loja, que efetuou carga de gás e aperto nas conexões. O ar melhorou, porém, vi ele apenas completando a carga, por pressão, procedimento que entendo ser incorreto.

    Hoje, no calorão que estamos, vejo o ar com um rendimento baixo pra médio, porém, não congela nenhum tubo. Entendo que a sala talvez seja um pouco maior do que a capacidade do ar, mas nem tanto.
    Eu poderia realizar a medição entre o ar que entra na evaporadora e o que sai para auferir se o ar está trabalhando em sua capacidade plena?

    Eu poderia completar o gás, se fosse necessário, utilizando a tabela superaquecimento (pressão x temperatura)?

    E por último, há algum técnico no rio de janeiro que trabalhe de forma correta, realizando a carga de gás com vácuo e por peso, que vocês poderiam indicar?

    Muito obrigado pela colaboração.

    Embora não seja profissional da área, gostaria de aprender sobre o assunto para fazer pequenas manutenções e para não ser enrolado.
    Bom dia ..Seu problema maior além das barbeiradas dos penduradores e atiradores de split na parede é que em se tratando do Hell de janeiro com umidade relativa sempre alta e o calor infernal que geralmente faz aí,na minha modesta opinião me parece que esse seu condicionador aparentemente ficou super hiper subdimensionado. Portanto novamente na minha modesta opinião mesmo que esse seu condicionador estivesse sido instalado como manda o figurino ele não teria um rendimento legal .

    Respeito sua situação até entendo, só que não podemos exigir duma máquina que gela performance ou rendimento legal quando a carga térmica total do ambiente está razoavelmente acima de sua capacidade de refrigeração,

    O vácuo é um procedimento preventivo e de segurança e deve ser feito sempre como manda o manual.Só que as regras são claras .Tudo começa bem com o correto e preciso dimensionamento da carga térmica total do ambiente ,Se isso foi feito e se o equipamento for bem instalado salvo alguns percalços pelo caminho e é pra essas situações que existe a garantia a coisa é só alegria. Pode ser com a marca A B ou C

    Talvez esteja opinando erradamente por causa da distancia que nos separa,pelo que desde já peço perdão. Vai dando o review .Boa sorte .E novamente repito que entendo e respeito o teu lado .Abraço

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

      Bom dia ..Seu problema maior além das barbeiradas dos penduradores e atiradores de split na parede é que em se tratando do Hell de janeiro com umidade relativa sempre alta e o calor infernal que geralmente faz aí,na minha modesta opinião me parece que esse seu condicionador aparentemente ficou super hiper subdimensionado. Portanto novamente na minha modesta opinião mesmo que esse seu condicionador estivesse sido instalado como manda o figurino ele não teria um rendimento legal .

      Respeito sua situação até entendo, só que não podemos exigir duma máquina que gela performance ou rendimento legal quando a carga térmica total do ambiente está razoavelmente acima de sua capacidade de refrigeração,

      O vácuo é um procedimento preventivo e de segurança e deve ser feito sempre como manda o manual.Só que as regras são claras .Tudo começa bem com o correto e preciso dimensionamento da carga térmica total do ambiente ,Se isso foi feito e se o equipamento for bem instalado salvo alguns percalços pelo caminho e é pra essas situações que existe a garantia a coisa é só alegria. Pode ser com a marca A B ou C

      Talvez esteja opinando erradamente por causa da distancia que nos separa,pelo que desde já peço perdão. Vai dando o review .Boa sorte .E novamente repito que entendo e respeito o teu lado .Abraço
      Prezado Jairo, na verdade tive alguns problemas para instalar um maior. Minha parede só tem 81cm, o que me limita a evaporadora. Encontrei apenas o DAIKIN 18000 com tamanho que cabia na parede para instalar, com custo muito elevado. Outra alternativa era sair quebrando tudo na casa, que tbm não era uma boa.

      Havia lido que 12000 é indicado para ambientes até 20m2, mesmo sabendo que não ficaria geladão igual o do quarto, para uma sala é algo razoável.

      Sobre as perguntas, é possível inferir algo sobre o funcionamento do ar com:

      A medição entre o ar que entra na evaporadora e o que sai para auferir se o ar está trabalhando em sua capacidade plena?

      Eu poderia completar o gás, se fosse necessário, utilizando a tabela superaquecimento (pressão x temperatura)?

      Obrigado pela atenção.

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Fmezini Ver Post

        Prezado Jairo, na verdade tive alguns problemas para instalar um maior. Minha parede só tem 81cm, o que me limita a evaporadora. Encontrei apenas o DAIKIN 18000 com tamanho que cabia na parede para instalar, com custo muito elevado. Outra alternativa era sair quebrando tudo na casa, que tbm não era uma boa.

        Havia lido que 12000 é indicado para ambientes até 20m2, mesmo sabendo que não ficaria geladão igual o do quarto, para uma sala é algo razoável.

        Sobre as perguntas, é possível inferir algo sobre o funcionamento do ar com:

        A medição entre o ar que entra na evaporadora e o que sai para auferir se o ar está trabalhando em sua capacidade plena?

        Eu poderia completar o gás, se fosse necessário, utilizando a tabela superaquecimento (pressão x temperatura)?

        Obrigado pela atenção.
        Opa sem problemas ..Se ele for convencional on off sim é mais fácil mensurar essas grandezas tipo SA e o delta de temperatura que é a diferença do ar exaurido ou de retorno e o ar insuflado pela unidade interna no ambiente .

        O certo na minha opinião seria vc descartar a carga de gás ,fazer um vácuo bem feito e dar a carga de fluído refrigerante quebrando esse vácuo pelo peso que vem indicado na etiqueta da unidade externa com uma balança .eletrônica, isso se a distancia linear entre as unidades não for maior que 8 metros ou com desníveis acima de 5 metros .

        Se o condicionador for inverter essa tomada de pressões e temperaturas ficam mais difíceis por causa da operação nesse tipo de condicionador que não é fixa,é fracionada e modulada. Isso não é uma regra mas também não podemos generalizar,

        Em alguns casos quando acontece que não estamos com o ferramental adequado e estamos longe da oficina e temos que resolver algum inesperado pepino, às vezes vamos só na experiência ,mas isso são situações atípicas e com procedimentos não usuais .Quando acontece qualquer problema nesse sentido tenho resolvido dessa maneira, faço um vácuo e uma nova carga de fluído refrigerante pelo peso com uma balança .

        Se depois disso o rendimento ainda ficar ruim não tem muito que o fazer em termos de completar a carga pelo SA ou delta da diferença de temperatura. Como sempre digo se a gente não está no local com testes e procedimentos presenciais temos a possibilidade de cometer erros e falhas ao emitir nossa opinião ..Vai dando o review boa sorte abraço.

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

          Opa sem problemas ..Se ele for convencional on off sim é mais fácil mensurar essas grandezas tipo SA e o delta de temperatura que é a diferença do ar exaurido ou de retorno e o ar insuflado pela unidade interna no ambiente .

          O certo na minha opinião seria vc descartar a carga de gás ,fazer um vácuo bem feito e dar a carga de fluído refrigerante quebrando esse vácuo pelo peso que vem indicado na etiqueta da unidade externa com uma balança .eletrônica, isso se a distancia linear entre as unidades não for maior que 8 metros ou com desníveis acima de 5 metros .

          Se o condicionador for inverter essa tomada de pressões e temperaturas ficam mais difíceis por causa da operação nesse tipo de condicionador que não é fixa,é fracionada e modulada. Isso não é uma regra mas também não podemos generalizar,

          Em alguns casos quando acontece que não estamos com o ferramental adequado e estamos longe da oficina e temos que resolver algum inesperado pepino, às vezes vamos só na experiência ,mas isso são situações atípicas e com procedimentos não usuais .Quando acontece qualquer problema nesse sentido tenho resolvido dessa maneira, faço um vácuo e uma nova carga de fluído refrigerante pelo peso com uma balança .

          Se depois disso o rendimento ainda ficar ruim não tem muito que o fazer em termos de completar a carga pelo SA ou delta da diferença de temperatura. Como sempre digo se a gente não está no local com testes e procedimentos presenciais temos a possibilidade de cometer erros e falhas ao emitir nossa opinião ..Vai dando o review boa sorte abraço.
          Jairo, hoje fiz a medição da temperatura de entrada (encostado no filtro) e a de saída do ar condicionado (preso no defletor do ar).

          Na velocidade máxima deu 27,8 na entrada e 12,2 na saída, dando 15,6 graus de diferença. O ar estava operando há uns 10 minutos.

          Na velocidade média 28,8 e 9.8 dando 19 graus de diferença.
          ​​​​​​
          tem uma medição que faz entre a temperatura externa e a ventoinha da máquina tbm, ela serve pra verificar a eficiência do ar?

          Esses deltas estão bons? Eu fiz a medição de forma correta?

          Vale a pena medir a corrente de operação em cada fase?

          Não fiz o superaquecimento pois não tenho manifold.

          Muito obrigado pela ajuda.
          Last edited by Fmezini; 31/12/20, 17:43.

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por Fmezini Ver Post

            Jairo, hoje fiz a medição da temperatura de entrada (encostado no filtro) e a de saída do ar condicionado (preso no defletor do ar).

            Na velocidade máxima deu 27,8 na entrada e 12,2 na saída, dando 15,6 graus de diferença. O ar estava operando há uns 10 minutos.

            Na velocidade média 28,8 e 9.8 dando 19 graus de diferença.
            ​​​​​​
            tem uma medição que faz entre a temperatura externa e a ventoinha da máquina tbm, ela serve pra verificar a eficiência do ar?

            Esses deltas estão bons? Eu fiz a medição de forma correta?

            Não fiz o superaquecimento pois não tenho manifold.

            Muito obrigado.
            Boa tarde como disse de longe fica difícil mas parece que essa diferença está um pouco alta .nesse delta de temperatura a coisa essa diferença coatuam ficar fica entre 8º a uns 10º sendo que 12 ºc ainda é aceitável.

            Essa variação depende do correto dimensionamento da carga térmica e por tabela a escolha da capacidade do condicionador da EER ou COP que é a eficiência do equipamento enfim como disse fica difícil afirmar alguma coisa mais precisa sem estar no local da instalação sem correr o risco de deixar passar alguma coisa algum detalhe . .Abraço.