Postado originalmente por andre babynton
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
split lg 7500 btus Não esta gelando...
Collapse
X
-
Postado originalmente por andre babyntonIsso mesmo italo o capacitor é como um motor de partida do carro
o fato dele estragar pode ser muitos fatores até mesmo desgaste natural muita queda de energia
acha que será capaz de subistitui-lo
cara so consegui tentando ne....vamos ver mais eu vou fazer primeiro o q tu disse vou retirar e levar para testar....
vou tentar e respondo pra dizer q aconteceu...blz
Comment
-
Veja bem Ítalo resolvi um bocado de problemas de capacitores com este CAPACITOR DE ARRANQUE COM RELE PARA AR CONDICIONADO 4 A 120 MIL BTUs 10HP(REF.795/30) Custa em torno de R$60,00 e vc testa na hora se o problema é no capacitor. Comigo resolveu na hora. Coloca os fios em paralelo e manda ver se for o capacitor é só comprar um novo. Vc encontra nessa loja. http://www.planetafrio.com.br/. Se resolver manda um post pra gente.
Comment
-
Postado originalmente por rgpalm Ver PostVeja bem Ítalo resolvi um bocado de problemas de capacitores com este CAPACITOR DE ARRANQUE COM RELE PARA AR CONDICIONADO 4 A 120 MIL BTUs 10HP(REF.795/30) Custa em torno de R$60,00 e vc testa na hora se o problema é no capacitor. Comigo resolveu na hora. Coloca os fios em paralelo e manda ver se for o capacitor é só comprar um novo. Vc encontra nessa loja. http://www.planetafrio.com.br/. Se resolver manda um post pra gente.
Comment
-
aew galera quero agradecer a vc,s q estão me ajudaram pelo q aconteceu vai dar certo...
desmontei ai fiz isso ai ......
invocado so tem um capacitor que serve para o ventilador e para o compressor um colega meu troce um que era so dois lados desculpa nao sei o nome e o que tem no compressor tem tres .....mesmo a sim tentamos fazer uma ligação com os dois capacitores ai so funcionou o compressor e o ventilador nao.....mais amanha vou comprar um do mesmo jeito e vou colocar ai vai dar certo se Deus quiser...
amanha galera depois do resultado eu comento e agradeço porque vai dar certo...................
Comment
-
Postado originalmente por Italo Lobo Ver Postaew galera quero agradecer a vc,s q estão me ajudaram pelo q aconteceu vai dar certo...
desmontei ai fiz isso ai ......
invocado so tem um capacitor que serve para o ventilador e para o compressor um colega meu troce um que era so dois lados desculpa nao sei o nome e o que tem no compressor tem tres .....mesmo a sim tentamos fazer uma ligação com os dois capacitores ai so funcionou o compressor e o ventilador nao.....mais amanha vou comprar um do mesmo jeito e vou colocar ai vai dar certo se Deus quiser...
amanha galera depois do resultado eu comento e agradeço porque vai dar certo...................
Comment
-
aew galera muito obrigado por ter me ajudado........deu certo era o capacito.......
hoje coloquei um igual o que estava e esta funcionando só o filé......
o que eu não sabia e que o capacitor e para os dois motores o do ventilador e do compressor.........o mais legal e que ele acho ...como posso dizer ele estourou dentro mais o ventilador funcionava e o compressor não .........
mais eu não entendia de nada mesmo...ficou para experiencia mais vou fazer um curso para manutenção no split quanto o curso de eletrônica.........
ha ainda arranjei um manômetro e verifiquei o gás....65..só o filé..quer dizer segundo o que diz no equipamento...rsrsrsr
mais valeu graças a ajuda de vc´s deu tudo certo.........brigadãooooooooooooooooooooooooooooo oooo...................Last edited by Italo Lobo; 08/02/13, 10:40.
Comment
-
então amigo italo, quanto ao capacitor beleza, funcionava apenas ventilador da condensadora provavelmente porque ele precisa de um torque menor para partir e o capacitor mesmo estourado deveria de ter um pouco de carga mínima para isso. agora quanto ao compressor ai meu ele tem( o capacitor) de estar com plena carga armazenada para partir. diferença de pressão ...tudo pesa. quanto a pressão ai é mais embaixo. tem de medir o superaquecimento para saber se está 100%. lembrando valor de 7k. é o ideal. abraço marcelo
Comment
-
Postado originalmente por Italo Lobo Ver Postaew galera muito obrigado por ter me ajudado........deu certo era o capacito.......
hoje coloquei um igual o que estava e esta funcionando só o filé......
o que eu não sabia e que o capacitor e para os dois motores o do ventilador e do compressor.........o mais legal e que ele acho ...como posso dizer ele estourou dentro mais o ventilador funcionava e o compressor não .........
mais eu não entendia de nada mesmo...ficou para experiencia mais vou fazer um curso para manutenção no split quanto o curso de eletrônica.........
ha ainda arranjei um manômetro e verifiquei o gás....65..só o filé..quer dizer segundo o que diz no equipamento...rsrsrsr
mais valeu graças a ajuda de vc´s deu tudo certo.........brigadãooooooooooooooooooooooooooooo oooo...................
Comment
Comment