Troquei compressor, capacitor e protetor térmico e não arma

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Troquei compressor, capacitor e protetor térmico e não arma

    Bom tarde a todos,

    Pessoal me ajudem.

    Troquei o compressor de um ar Midea de 12000 e troquei o capacitor e também o protetor térmico.

    E ao ligar a máquina o mesmo problema de antes.

    Aí ligar a máquina a condensadora arma o ventilador e aí armar o compressor o mesmo faz hummmmmm TEC e desarma.
    O mesmo problema de antes com o compressor antigo.
    Me ajudem não sei mais o que fazer já foi trocado,
    CAPACITOR, PROTETOR TERMICO E COMPRESSOR.

  • #2
    Postado originalmente por marcelo.junior Ver Post
    Bom tarde a todos,

    Pessoal me ajudem.

    Troquei o compressor de um ar Midea de 12000 e troquei o capacitor e também o protetor térmico.

    E ao ligar a máquina o mesmo problema de antes.

    Aí ligar a máquina a condensadora arma o ventilador e aí armar o compressor o mesmo faz hummmmmm TEC e desarma.
    O mesmo problema de antes com o compressor antigo.
    Me ajudem não sei mais o que fazer já foi trocado,
    CAPACITOR, PROTETOR TERMICO E COMPRESSOR.
    pode ser na contatora ...tente acinar manual se o compressor partir é na contatora o problema ...problema de ligação errada acontece não deveria mas acontece

    Comment


    • #3
      Essa condensadora não tem contatora, só tem o terminal elétrico.
      Estou achando que ela está com defeito.
      Last edited by marcelo.junior; 18/02/20, 23:17.

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por marcelo.junior Ver Post
        Essa condensadora não tem contatora, só tem o terminal elétrico.
        Estou achando que ela está com defeito.
        Olha tem certos tipos de pepinos que a gente fica limitadíssimo na nossa ajuda por causa da distancia..Tem certos tipos de problemas que surgem no campo é que nos dá a oportunidade de ir aprendendo coisas novas todo dia

        Mesmo tendo certa experiencia em acionamento lógica de partida e circuito de segurança de um equipamento não só no condicionamento ..Já resolvi muito pepino como também já apanhei muito durante esse tempo ,mas em se tratando de midea tem grande chance dessa máquina realmente estar com defeito fazendo vc ter retrabalho e por tabela prejuízo ..Peça desquite desse casamento ..tem certos tipos de relacionamento que são extremamente tóxicos kkk boa sorte e dá o review ele é super importante pra gente obrigado por retornar abração
        Last edited by jairo bertoni; 19/02/20, 02:40.

        Comment


        • #5
          Ok obg Jairo.
          vice mencionou que a máquina realmente pode ter um defeito.
          Mais qual defeito se já foi trocado quase todas as pecas da condensadora.
          É isso que não consigo entender onde está esse tal defeito.

          Pode ser algo relacionado a evaporadora?
          Acho difícil pois ela manda o sinal pro compressor e pro ventilador externo armar.

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por marcelo.junior Ver Post
            Ok obg Jairo.
            vice mencionou que a máquina realmente pode ter um defeito.
            Mais qual defeito se já foi trocado quase todas as pecas da condensadora.
            É isso que não consigo entender onde está esse tal defeito.

            Pode ser algo relacionado a evaporadora?
            Acho difícil pois ela manda o sinal pro compressor e pro ventilador externo armar.
            olha pode ser nas placas do display e da unidade interna mas parece que não pois como vc mesmo verificou estão enviando sinal pra dar o start na unidade externa .. mas como estou longe daí não posso descartar essa possibilidade ..Sobra pra se ter alguma certeza a placa principal talvez o problema seja na lógica de acionamento dela que tá com algum defeito ..vc verificou voltagens de entrada e saída tanto da unidade interna pra externa como para acionar o compressor ?? abraço

            Comment


            • #7
              Resolvi o pepino Jairo.
              Foi falta de atencao.
              Peguei com mais calma e fui checando fio por fio e tinha um invertido.
              Concertei e a maquina partiu.
              Está gelando que uma beleza.

              Obrigado pela ajuda.

              Comment


              • #8
                Postado originalmente por marcelo.junior Ver Post
                Resolvi o pepino Jairo.
                Foi falta de atencao.
                Peguei com mais calma e fui checando fio por fio e tinha um invertido.
                Concertei e a maquina partiu.
                Está gelando que uma beleza.

                Obrigado pela ajuda.
                obrigado pelo review.abraço