Caso está seja sua primeira visita, lembramos que para ter acesso ao fórum, você precisa se cadastrar. Para sua comodidade, você pode também logar com sua conta do Facebook.
Bom dia pessoal, estou com um chiller Hitachi samurai 260tr dando erro 80 80 alguém sabe sobre esse erro
parou de funcionar depois de uma queda de energia.
Bom dia pessoal, estou com um chiller Hitachi samurai 260tr dando erro 80 80 alguém sabe sobre esse erro
parou de funcionar depois de uma queda de energia.
vc resetou a maquina ? desligou no quadro de comando geral ????
fala com e edilson ..talvez tenha que entrar direto no display do inversor e resetar o edilson ou o denis tem esse codigo de erro denis 012 3906 2190 ..ele tá alarmando o inversor no warming ? ou no on tá vermelho ? o inversor dele é danfos ?
Professor o chiller não é inverter
é o parafuso serie A
ok então ele é compressor parafuso...do samurai nõ tenho nada .ligue pro pessoal que te passei o telefone que eles com certeza vão te dar uma luz ...a melhor hora é entre as 7 da matina até umas 7:30 da manhã depois fica diícil dá um retorno aqui no forum.é vivendo e aprendendo abraço boa sorte
Comment