  • Dúvida completar carga de r 134a

    Instalei aparelho com gás 410 a e apresentou vazamento no condensador Qual o procedimento correto?

  • #2
    Embora 99% dos clientes nao desejem, o correto sera retirar todo o fluido refrigerante e fazer uma nova recarga(na fase liquida) com uso de balança porque o 410A é uma mistura de dois refrigerantes que tem pontos de evaporação diferente, simplesmte completar a carga inevitavelmente vai ficar mais fluido em uma dos dois gases.

    Comment


    • #3
      Boa tarde amigo, localize o vazamento, corrija e de uma nova carga de gás completa com balança