carga de gas r410a
Collapse
X
-
Postado originalmente por Karoly Roberto Ver PostBoa tarde amigos. Gostaria de uma ajuda técnica dos amigos. Não tenho muita experiência com o R410A. Tenho um cliente onde está instalado um FUJITSU de 12.000BTU's e necessita fazer uma higienização urgente, um outro rapaz que cuidava da manutenção deixou de atender e disse que era falta de gás. Pois bem, falta de gás não é, já verifiquei as pressões e corrente elétrica. A evaporadora está tomada de sujeira impedindo a troca de calor, ocasionando a falta de climatização. Por esse motivo pergunto. Posso recolher o gás na condensadora, fechar os registros e sacar a evaporadora para higienizar. Depois um vácuo e liberar o gás recolhido? Como se faz com o R22!
Agradeço aos amigos desde já.
Leave a comment:
-
Boa tarde amigos. Gostaria de uma ajuda técnica dos amigos. Não tenho muita experiência com o R410A. Tenho um cliente onde está instalado um FUJITSU de 12.000BTU's e necessita fazer uma higienização urgente, um outro rapaz que cuidava da manutenção deixou de atender e disse que era falta de gás. Pois bem, falta de gás não é, já verifiquei as pressões e corrente elétrica. A evaporadora está tomada de sujeira impedindo a troca de calor, ocasionando a falta de climatização. Por esse motivo pergunto. Posso recolher o gás na condensadora, fechar os registros e sacar a evaporadora para higienizar. Depois um vácuo e liberar o gás recolhido? Como se faz com o R22!
Agradeço aos amigos desde já.
Leave a comment:
-
olá Lourival ,,
eu estou com um problema no meu serviço..
o problema e o seguinte ,, eu fiz uma manutenção e uma split eletrolux ela usa o gás r410a ,, e logo após eu fiz todos os procedimentos necessários e correto de uma manutenção, e depois de um tempo as duas tubulações começaram a suar muito ...
oque pode ser Lourival?
Leave a comment:
-
Postado originalmente por andre babyntonolá lorival tudo bem
é o seguinte depois do vacuo bem feito vc conecta o botijão de gáste ponta cabeça isso é essencial tá,
ai vc faz a carga ele vai girar na media de 90 a 110 "psi" no manifold proprio faz ai o superaquecimento e beleza maninhu
espero ter ajudado
Para aparelhos de até quanto BTU eu posso usar essa referencia de 90 a 110 psi ??
Leave a comment:
-
Postado originalmente por andre babyntonolá lorival tudo bem
é o seguinte depois do vacuo bem feito vc conecta o botijão de gáste ponta cabeça isso é essencial tá,
ai vc faz a carga ele vai girar na media de 90 a 110 "psi" no manifold proprio faz ai o superaquecimento e beleza maninhu
espero ter ajudado
Leave a comment:
-
André
90 a 110 psi para aparelho de até quantos BTU eu devo usar esse referencia ??
Leave a comment:
-
Postado originalmente por Clebi Ver PostEu estou começando agora e a maioria dos procedimentos estou fazendo primeiro no meu ar...
Em um ar aqui de casa eu completei o gás...
Em outro ar que ja estava faltando gás e não tinha sido feito vácuo, retirei todo o gás, fiz vácuo e dei uma carga completa de gás...
Nos dois procedimentos fiz com a garrafa virada para baixo e até agora está tudo 100%...
Mais alguem faz com a garrafa virada para cima ???
Aguardo mais opniões...
Obrigado.
por esses muitos anos que já se passaram por debaixo da ponte rsrsrs já vi gente trabalhar do jeito certo e do jeito errado em qualquer segmento,e fatalmente e principalmente na nossa área de atuação,e pode ter certeza que se alguém faz o contrário ao que te dizemos aqui ou que pede os manuais e fabricantes ,estão fazendo errado,independentemente se o resultado foi aparentemente bom ...não recomendável dar carga em condicionadores que operam com R22 no estado líquido como vc fez,porque é ruim e prejudicial ao compressor.esse não é o procedimento correto de fazer essa carga com esse gás e esse tipo ou modelo de condicionador..tem gente que faz.esse forum é legal por isso,ao e informar e confirmar que tem um jeito certo ou que podemos aprender do jeito certo,e por tabela crescer ,se qualificar,evoluir como prestador de serviços que somos.seja bem vindo boa sorte um abraço
Leave a comment:
-
Postado originalmente por Wesley Marrion Damião Ver PostClebi olha só, eu s ó faço recarga de R-22 com a garrafa para cima, nunca fiz com ela para baixo. em alguns casos quando efetuado a carga do R-22 com a garrafa para baixo também funciona porém o risco de calço mecânico e golpe de liquido aumenta drasticamente. Por isso recomendo faça sempre com a garrafa para cima sempre.
A partir de agora só vou fazer com a garrafa virada para cima mesmo...
Mas eu realmente pensava que precisava entrar na forma de liquido...
Mas valew..
Excelente fórum, aqui sempre aprendemos mais.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por Clebi Ver PostEu estou começando agora e a maioria dos procedimentos estou fazendo primeiro no meu ar...
Em um ar aqui de casa eu completei o gás...
Em outro ar que ja estava faltando gás e não tinha sido feito vácuo, retirei todo o gás, fiz vácuo e dei uma carga completa de gás...
Nos dois procedimentos fiz com a garrafa virada para baixo e até agora está tudo 100%...
Mais alguem faz com a garrafa virada para cima ???
Aguardo mais opniões...
Obrigado.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postolha eu faço com a garrafa virada para cima injetando só gás,pra evitar golpe de líquido no cabeçote do compressor e dar calço mecânico
Em um ar aqui de casa eu completei o gás...
Em outro ar que ja estava faltando gás e não tinha sido feito vácuo, retirei todo o gás, fiz vácuo e dei uma carga completa de gás...
Nos dois procedimentos fiz com a garrafa virada para baixo e até agora está tudo 100%...
Mais alguem faz com a garrafa virada para cima ???
Aguardo mais opniões...
Obrigado.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por Clebi Ver PostGalera, só pra não abrir outro tópico...
To com uma duvida sobre recarga de gás R22... Se alguem puder me responder, agradeço...
No curso que fiz, os instrutores me disseram que quando vou fazer uma recarga ou apenas completar com o gás R22 devo fazer com a garrafa virada de cabeça para baixo, e em vário videos que vi na internet, a maioria faz com a garrafa virada para cima...
Agora fiquei na dúvida...
Utilizando o R22 qual o procedimento correto ?
Garrafa virada para baixo ou para cima ?
Se alguem tiver uma passo a passo só para esclarecer mesmo tbm agradeço...
Desde ja obrigado.
Leave a comment:
-
Duvida sobre recarga completa com R22
Galera, só pra não abrir outro tópico...
To com uma duvida sobre recarga de gás R22... Se alguem puder me responder, agradeço...
No curso que fiz, os instrutores me disseram que quando vou fazer uma recarga ou apenas completar com o gás R22 devo fazer com a garrafa virada de cabeça para baixo, e em vário videos que vi na internet, a maioria faz com a garrafa virada para cima...
Agora fiquei na dúvida...
Utilizando o R22 qual o procedimento correto ?
Garrafa virada para baixo ou para cima ?
Se alguem tiver uma passo a passo só para esclarecer mesmo tbm agradeço...
Desde ja obrigado.
Leave a comment:
-
Parabéns Cícero, seus conhecimentos nesta linha de fluído refrigerante R-410a tá acima da média, de fato o R-410a amedronta muito os profissionais de refrigeração, mas é um refrigerante como qualquer outro, o que temos que ter é um pouco mais de cuidado e curiosidade, ler mais sobre esse fluído.
Para complementar o que já foi dito pelo Cicero Freitas, a mistura se faz por dois Fluídos: R-32 em 50% da proporção e o R-125 nos outros 50% da proporção, que num vazamento ou carregamento na fase vapor aquele que for mais volátil carrega ou vaza mais, sendo assim, usem balança sempre. Esqueça pressão, não se carrega fluído R-410a controlando a pressão, lembrem-se que é um equipamento inverter (Na maioria das vezes), ou seja, a velocidade é variável.
Em fim, na dúvida faça uma carga completa utilizando uma balança e carregando conforme orientações dos fabricantes.
Leave a comment: