  • contadora split 6000 btus

    Boa tarde colegas!
    Estou com um split Komeco 60000 btus só frio, o problema dele é que não liga a condensadora, agora se eu acionar o botão da contadora com uma chave de fenda ele parte, o que pode ser, será a contadora com defeito ou pode ser a placa. Ficaria muito agradecido se me dessem alguma dica, obrigado.
    Gustavo alias

  • #2
    Mede entre os terminais A1 e A2 da contatora. Se tiver tensão entre eles o defeito é na contatora mesmo. Mas se não houver tensão, a placa pode não estar liberando por outro problema, como baixa pressão de gás, problema nos pressostatos, sensores, fase invertida nos terminais de entrada L1, L2, L3. Faz assim, mede entre A1 e A2. Caso não tenha tensão, mede entre os bornes da condensadora C e Y que se a placa da evaporadora estiver mandando sinal pra ligar o compressor terá que ter 24 V. Se tiver os 24 V nesses terminais, é sinal que o problema está mesmo na condensadora.