  • Soldagem com nitrogênio em "sistema fechado" - COMO FAZER?

    Olá pessoal, comprei um cilindro de nitrogenio recentemente e me ajudem com as dúvidas:
    1º- Como fazer a Soldagem de um sistema fechado (tipo troca de compressor, etc) como fazer se a outra ponta onde sairia o nitrogenio estará digamos "fechada", por onde ele vai sair?
    2º O regulador "comum" de nitrogenio num serve pra testar estanqueidade do sistema já que ele num chega em 300 psi? Testamos "vazamentos" com quantos psi em sistemas com R22 e com 410A?

  • #2
    Postado originalmente por thyagookara Ver Post
    Olá pessoal, comprei um cilindro de nitrogenio recentemente e me ajudem com as dúvidas:
    1º- Como fazer a Soldagem de um sistema fechado (tipo troca de compressor, etc) como fazer se a outra ponta onde sairia o nitrogenio estará digamos "fechada", por onde ele vai sair?
    2º O regulador "comum" de nitrogenio num serve pra testar estanqueidade do sistema já que ele num chega em 300 psi? Testamos "vazamentos" com quantos psi em sistemas com R22 e com 410A?
    simples se voce vai trocar um compressor de um split deixa as valvulas chiraider aberta se voce vai trocar um compressor de um janeleiro solda uma valvula de servico no rabicho do compressor sucçao e outra na tubo de descarga nao sei qual o regulador comum que voce se refere mais uma pressao que eu uso para teste e de no maximo 250psig eu me baseio em um sistema frigogenia com fruido r22 que o pressostato de alta abre com 300psi

    Comment


    • #3
      regulador nitrogenio

      ok, entendi oziro, grato pela resposta, mas o nitrogenio pode passar pelo compressor e não causar dano? não pode alterar o óleo do compressor?;

      quanto ao regulador me refiro ao regulador de nitrogenio "comum" é esse que vai no máximo até 16kgf/cm2 (aprox. 220psi), é feito com diafragama.
      veja: http://www.oxigenio.com/regulador-ni...-frn-140n.html

      agora existe um outro que vai até 700psi, é feito com pistão e custa bem mais caro que esse "comum".
      veja: http://www.soldafacil.com.br/Produto...o-190-195.aspx

      minha dúvida é: já que as máquinas c/ gas 410a desligadas ficam com mais de 200psi (ouvi dizer em 300psi) eu não teria que usar uma pressão pra teste igual a que o aparelho fica quando"desligado"? ou seja, teria que usar o outro regulador que chega acima de 220psi?
      vi um camarada aqui no fórum comentando algo do tipo.
      e aí na prática é assim mesmo ou muda alguma coisa?

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por thyagookara Ver Post
        ok, entendi oziro, grato pela resposta, mas o nitrogenio pode passar pelo compressor e não causar dano? não pode alterar o óleo do compressor?;

        quanto ao regulador me refiro ao regulador de nitrogenio "comum" é esse que vai no máximo até 16kgf/cm2 (aprox. 220psi), é feito com diafragama.
        veja: http://www.oxigenio.com/regulador-ni...-frn-140n.html

        agora existe um outro que vai até 700psi, é feito com pistão e custa bem mais caro que esse "comum".
        veja: http://www.soldafacil.com.br/Produto...o-190-195.aspx

        minha dúvida é: já que as máquinas c/ gas 410a desligadas ficam com mais de 200psi (ouvi dizer em 300psi) eu não teria que usar uma pressão pra teste igual a que o aparelho fica quando"desligado"? ou seja, teria que usar o outro regulador que chega acima de 220psi?
        vi um camarada aqui no fórum comentando algo do tipo.
        e aí na prática é assim mesmo ou muda alguma coisa?
        o nitrogenio deve passar pelo compressor com uma pressao minima a troca de compressor deve ser analisado o motivo que causou o defeito se o compressor travou por falta de oleo, se travou por causo hidraulico excesso de gas se queimou por umidade,se queimou por problemas eletrico e explodiu os terminais se queimou por falta de gas causando aquecimento e muitos outro motivo dependendo do defeito precisa lavar o sistema com r 141b se nao limpar o sistema o novo compressor vai queimar novamente .quanto ao teste de vazamento voce vai testar solda e conecçoes, e possivel canos rachados nao precisa de colocar pressao acima de 200 a 250psig pois voce pode colocar em risco tanto o equipamento como voce mesmo quanto ao regulador para trabalhar com split e janeleiro serve

        Comment


        • #5
          uso conexão para o manifold?

          Postado originalmente por oziro Ver Post
          o nitrogenio deve passar pelo compressor com uma pressao minima a troca de compressor deve ser analisado o motivo que causou o defeito se o compressor travou por falta de oleo, se travou por causo hidraulico excesso de gas se queimou por umidade,se queimou por problemas eletrico e explodiu os terminais se queimou por falta de gas causando aquecimento e muitos outro motivo dependendo do defeito precisa lavar o sistema com r 141b se nao limpar o sistema o novo compressor vai queimar novamente .quanto ao teste de vazamento voce vai testar solda e conecçoes, e possivel canos rachados nao precisa de colocar pressao acima de 200 a 250psig pois voce pode colocar em risco tanto o equipamento como voce mesmo quanto ao regulador para trabalhar com split e janeleiro serve
          ok, esclarecidíssimo oziro!
          valeu.. já vou comprar o regulador de N2 e a mangueira.
          vou comprar 5mt de mangueira, é um tamanho bom? na ponta da mangueira devo colocar uma conexão de 1/4 (e arrumar um adaptador para 5/16 quando for para maquinas 410a)?
          pra injetar o nitrogenio ele deve passar pelo manifold e depois para a máquina para conseguir "dosar" em psi a pressão? é assim que entendi até agora.

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por thyagookara Ver Post
            ok, esclarecidíssimo oziro!
            valeu.. já vou comprar o regulador de N2 e a mangueira.
            vou comprar 5mt de mangueira, é um tamanho bom? na ponta da mangueira devo colocar uma conexão de 1/4 (e arrumar um adaptador para 5/16 quando for para maquinas 410a)?
            pra injetar o nitrogenio ele deve passar pelo manifold e depois para a máquina para conseguir "dosar" em psi a pressão? é assim que entendi até agora.
            o nome ja diz regulador de pressao voce vai ajustar a pressao que voce quer no registro do regulador. mangueira tem que ser de alta pressao e com as pontas prensadas nada de bracadeira