  • condensadora nao liga

    O ar condicionado estava com problema no rele, que nao desligava a condensadora. Fiz a troca do rele, mas agora nao aciona a condensadora, so funciona a evaporadora. Fiz o teste nos bornes, mas nao vem corrente para a condensadora. Troquei duas vezes o rele, testei os sensores mas o problema persiste. Obs: ja testei a condensadora direto na alimentacao e ela funciona.

  • #2
    Só para entender você trocou o rele da placa da evaporadora?

    Comment


    • #3
      Sim. Troquei o rele 2 vezes

      Comment


      • #4
        Quando liga o ar você escuta o click do rele para acionar a condensadora?

        Comment


        • #5
          esse click do rele nao escutei

          Comment


          • #6
            Pergunta antes de trocar o rele você bateu na evaporadora para solta-lo e ele parou normalmente funciona.
            Quando se liga a evaporadora começa funcionar logo depois vem o click atracando o rele para acionar a condensadora ,se vc não ouve isso provavelmente a placa foi espero ter ajudado