Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Xpower Carrier erro de comunicação E1- 42LVCA018515LC

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Xpower Carrier erro de comunicação E1- 42LVCA018515LC

    Tenho um ar Springer X-Power 18.000 btus, 220v. Funcionou bem durante 3 anos. Agora está dando erro E1.
    Tentei a substituição das duas placas, não funcionou.
    Conectei a condensadora e a evaporadora por um cabo PP externo e funcionou perfeito. Compressor parte e ar gela na hora.

    Passei nova fiação, evitando quebrar a parede externa usando tubulação da casa (duto das tomadas elétricas), teste de continuidade dos cabos novos totalmente OK.

    Aterramento OK.

    Novamente não funciona. Quando mantenho os cabos de alimentação por dentro parede e cabo de sinal por fora funciona.

    Estou desconfiado de interferência eletromagnética, mas estou estranhando o problema.

    Alguém tem alguma experiencia semelhante? Alguma dica?
Working...
X