Boa tarde.
Tenho um Split Midea, 18.000 BTUs, Quente/Frio (não é inverter) que não está dando partida na unidade condensadora. A pressão do fluído esta OK. Já fiz vários testes e verifiquei que a placa não está alimentando a condensadora. Testei a placa e, aparentemente tudo está OK (rele, diodos, capacitores, resistores, etc). Ou seja, aparentemente a placa parece não apresentar qualquer defeito, pois todas as funções da unidade evaporadora funcionam normalmente. Testei também os termistores (ambiente e degelo) e aparentemente estão OK, pois a impedância está entre 5k e 10K Ohms, em temperatura ambiente (coloquei os sensores no congelador da geladeira e a impedância aumentou, o que indica que estão funcionando). Alguém tem alguma ideia do que possa ser? Não estou afim de pagar R$ 380,00 por uma placa nova e descobrir que não era ela o problema. Obrigado.
Tenho um Split Midea, 18.000 BTUs, Quente/Frio (não é inverter) que não está dando partida na unidade condensadora. A pressão do fluído esta OK. Já fiz vários testes e verifiquei que a placa não está alimentando a condensadora. Testei a placa e, aparentemente tudo está OK (rele, diodos, capacitores, resistores, etc). Ou seja, aparentemente a placa parece não apresentar qualquer defeito, pois todas as funções da unidade evaporadora funcionam normalmente. Testei também os termistores (ambiente e degelo) e aparentemente estão OK, pois a impedância está entre 5k e 10K Ohms, em temperatura ambiente (coloquei os sensores no congelador da geladeira e a impedância aumentou, o que indica que estão funcionando). Alguém tem alguma ideia do que possa ser? Não estou afim de pagar R$ 380,00 por uma placa nova e descobrir que não era ela o problema. Obrigado.