    Boa noite pessoal. Espero que possam me ajudar.
    Tenho um aparelho Split de marca Comfee de 12000.
    Este aparelho funciona perfeitamente por algum tempo em algumas vezes que ele desarma quando chega na temperatura desejada ele não volta a rearmar, tenho que desligar o aparelho deixar por alguns minutos desligado e ligar novamente e então ele volta a funcionar corretamente.
    Verificado com o manômetro vejo uma oscilação extremamente alta, várias vezes por segundo.
    Já diminui a pressão e já aumentei para testar, e sempre o mesmo problema, oscilação extremamente rápida no manômetro.
    Alguém já pegou este defeito e consegue me ajudar de alguma forma?
    Estou achando que é o compressor pois o capacitor já foi testado e está ok.

  • #2
    Quando você instalou foi feito vácuo??? isso parece ar+umidade+r22 ja peguei de um cliente que retirei tudo gaz pressurizei com nitrogênio para verificar se tinha vazamento depois o vácuo e carga total , voltou a funcionar como novo.. espero ter ajudado