  • Vacuo e carga de gas em inverter

    Bom dia a todos. Tenho a seguinte duvida: Quando ao fazer o vácuo numa multisplit ex: tri split devo fazer o vácuo nas 03 linhas separadamente OK.
    Em seguida, faço a recarga completa de gás por peso, escolho uma das valvulas de serviço ( baixa). Preciso aferir a pressão nas 03 válvulas em separado, ou basta fazer pela valvula que usei para a recarga?
    Qual o procedimento correto?
    Digo isto porque quando faço este procedimento numa maquina que não é multiplit só temos uma valvula para fazer o processo, mas no caso das multiplit temos varias valvulas de serviço, o que não acontece nas multi Daikin que tem uma valvula pra todas as linhas.

  • #2
    Acabei de fazer o curso na LG e fiz essa pergunta se nao tem vazamento na linha , faça o vacuo em uma só que estara fazendo nas outras voce pode colocar por peso em qualquer entrada se for inverter pois existem ainda multi split que usa 2 ou 3 compressores ai sim tem que ser feito em cada linha