    Tenho um eletrolux 9000 btus que não tem energia na evaporadora e também na condensadora e a entrada de energia funciona normal (tomada 220v)alguém saberia q o pode ser ,agradeço desde já pela ajuda dos amigos.

  • #2
    Postado originalmente por Márcio lima Ver Post
    Tenho um eletrolux 9000 btus que não tem energia na evaporadora e também na condensadora e a entrada de energia funciona normal (tomada 220v)alguém saberia q o pode ser ,agradeço desde já pela ajuda dos amigos.
    Márcio, verifique a tensão na saída do transformador da placa. Pelo sintoma o problema pode estar nele. Inspecione os fios quanto à fixação.
    Verifique também se o cabo de alimentação está ligado corretamente na borneira.

    Comment


    • #3
      Acabei de solucionar um Eletrolux 9.000 btus ,com o mesmo problema.Verefique se esta chegando tensão no fusivel,pois a minha, o circuito da placa havia descolado. Conectei a entada do rele com o fusivel e tudo funcionou.