Prezado, se você executou todos os testes, tubulação, interligações etc... e esta OK, está com todos os indicios que o problema é na alimentação do equipamento.
Verifique se a tensão é 220V, verifique a bitola do condutor, deve estar de acordo com a carga consumida, e determinadas situações quando o ponto de força estiver muito longe do equipamento, no momento da partida a tensão cai abaixo de 200 V aumentando a corrente do compressor que então desarma o protetor térmico interno.
Este é um caso comum de acontecer, a demanda de energia está tão alta que alguns domicilios apresentam tensão abaixo do nominal, a corrente do equipamento fica tão alta que aquece a carcaça do compressor mais de 100ºC desarmando o protetor térmico.
Comment
-
Boa noite colegas.
Jairo, não troquei o capilar pois eu tirei ele fora e passei R22 (pois estava sem nitrogênio no momento) e está tudo ok, nada de entupimento.
Como tinha sacado o compressor novo fora, na condensadora tambem passei o R22 e tudo ok também.
O compressor é o antigo (que já estava no equipamento) e aparentemente tudo ok, não aqueceu mais.
Conversei com o cliente e expliquei a situação e vamos deixar em teste umas duas semanas.
Caso não aparentar mais nenhum problema, daí passo lá para acertar com o cliente heheh..
Respondendo as perguntas no caro colega Zerograu, a alimentação é cabo 4,0mm e disjuntor 25A Siemens e dá mais ou menos uns 5 metros do quadro de distribuição. A tensão está entre 214v à 218v, que é uma boa média.
Forte abraço a todos, e mais uma vez, muito Obrigado pela ajuda..
Comment
-
Postado originalmente por Diego Clima Electric Ver PostBoa noite colegas.
Jairo, não troquei o capilar pois eu tirei ele fora e passei R22 (pois estava sem nitrogênio no momento) e está tudo ok, nada de entupimento.
Como tinha sacado o compressor novo fora, na condensadora tambem passei o R22 e tudo ok também.
O compressor é o antigo (que já estava no equipamento) e aparentemente tudo ok, não aqueceu mais.
Conversei com o cliente e expliquei a situação e vamos deixar em teste umas duas semanas.
Caso não aparentar mais nenhum problema, daí passo lá para acertar com o cliente heheh..
Respondendo as perguntas no caro colega Zerograu, a alimentação é cabo 4,0mm e disjuntor 25A Siemens e dá mais ou menos uns 5 metros do quadro de distribuição. A tensão está entre 214v à 218v, que é uma boa média.
Forte abraço a todos, e mais uma vez, muito Obrigado pela ajuda..
Comment
-
Jaquesson Carvalho
bom dia colegas...
meu problema é parecido com o do nosso amigo Diego. No meu caso o aparelho apresentou o super aquecimento após
a manutenção, a qual foi feita no padrão correto.Vou fazer o mesmo que o Diego mais minha dúvida é: Não precisou trocar o óleo do compressor Diego? Aguardo sua resposta desde ja muito obrigado...
Comment
-
Postado originalmente por Jaquesson Carvalho Ver Postbom dia colegas...
meu problema é parecido com o do nosso amigo Diego. No meu caso o aparelho apresentou o super aquecimento após
a manutenção, a qual foi feita no padrão correto.Vou fazer o mesmo que o Diego mais minha dúvida é: Não precisou trocar o óleo do compressor Diego? Aguardo sua resposta desde ja muito obrigado...
Não troquei o óleo do compressor pois o mesmo era novo. O aparelho está até hoje funcionando.
Comment
-
Diego,boa noite?
tudo beleza,gostei muito do seu posts,estou com o mesmo problema com três carrie 3000, as maquinas foram remanejadas de lucal e tivemos que fazer varias soldas nas tubulações ,depois de tudo instalado as maquinas apresentaram esse problema ,parte o ventilador ,mas o compressor fica roncando e desarma o termico interno ,e fica quente paracendo estar travado ,me ajudem por favor, estou tomando uma surra kkk,valeu um abraço e até breve
Comment
-
Olá desculpa por ressuscitar um tópico antigo, mas estou com o problemas de superaquecimento num TCL de 18.000 btu's.
Ele fica ligado por 15 minutos e o compressor supera os 110 graus e então desarma o compressor e o ventilador da condensadora, se esperar esfriar ele volta a armar mas demora muito pra isso. Fiz a medição dos terminais do compressor e não estava em curto, então comecei a trocar as peças, foi trocado capacitor, válvula reversora pois é quente também mas descobri depois que nem precisava trocar pois não causa este defeito, foi feita a limpeza com R141b e não adiantou, por fim foi trocado o compressor. Porém ele continua superaquecendo e desarmando.
Será que tem algo ainda a fazer? Não troquei o capilar mas parece estar limpo pois o 141b passou e não verifiquei a corrente nos terminais do compressor. O que poderá ser? Alguém tem uma "luz"?
Comment