Aparelhos Rheem pararam de funcionar depois de faltar energia

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Aparelhos Rheem pararam de funcionar depois de faltar energia

    Fui a um local onde haviam 5 aparelhos Rheem split de 30.000 btus. Eles haviam parado de funcionar, e n respondiam a nenhum comando, nem mesmo ao reset da placa. Fui orientado a desligar o disjuntor e aguardar por 10 min e depois religar, mas não funcionou. Na placa havia uma luz vermelha ligada sem piscar! Depois q eu deliguei tds elas juntas esperei os 10 min e religuei no disjuntor uma por uma elas voltaram a funcionar normalmente. Alguém sabe me explicar o q aconteceu?

  • #2
    Postado originalmente por clebermercier Ver Post
    Fui a um local onde haviam 5 aparelhos Rheem split de 30.000 btus. Eles haviam parado de funcionar, e n respondiam a nenhum comando, nem mesmo ao reset da placa. Fui orientado a desligar o disjuntor e aguardar por 10 min e depois religar, mas não funcionou. Na placa havia uma luz vermelha ligada sem piscar! Depois q eu deliguei tds elas juntas esperei os 10 min e religuei no disjuntor uma por uma elas voltaram a funcionar normalmente. Alguém sabe me explicar o q aconteceu?
    pode ter desarmado uma fase do disjuntor e se o aterramento esta janpeado no neutro vai dar retorno de energia pela fase que caiu ai vai acender os leds mais nao vai partir a maquina para que isso aconteça deve ter alguma tomada ligado 110v na distribuiçao