  • Hitachi RAS14FSNM -FASE INVERTID

    Boa noite,
    Hj fui chamado para verificar um hitachi RAS14 que não ligava. Verifiquei que o pessoal trocou de lugar o quadro e ao religar inverteram a fase. Fiz a correção mas o aparelho não parte. Ao entrar no display de 7 segmentos verifiquei que o alarme 5 (fase invertida) está ligado. Como faço para resetar o alarme e religar o equipamento?

  • #2
    Postado originalmente por fcapelaso Ver Post
    Boa noite,
    Hj fui chamado para verificar um hitachi RAS14 que não ligava. Verifiquei que o pessoal trocou de lugar o quadro e ao religar inverteram a fase. Fiz a correção mas o aparelho não parte. Ao entrar no display de 7 segmentos verifiquei que o alarme 5 (fase invertida) está ligado. Como faço para resetar o alarme e religar o equipamento?
    verifique e confirme com um fasímetro se as fases estão corretas ..se sim desligue no disjuntor e religue ..talvez opere ..vai dando o resultado boa sorte jairo

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

      verifique e confirme com um fasímetro se as fases estão corretas ..se sim desligue no disjuntor e religue ..talvez opere ..vai dando o resultado boa sorte jairo
      Boa noite Jairo. Exatamente esse procedimento que fiz hoje durante o dia e diversas vezes, mas nada do equipamento religar e o alarme 05 se mantém. Para outros equipamentos que já trabalhei esse procedimento desliga o alarme, mas no caso do hitachi não está desligando. Grato pela ajuda .

      Comment


      • #4
        quanto tempo de disjuntor desligado? Eu deixo no mínimo 20 minutos pra resetar a memória da placa e sempre da certo.

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por Angelo Moraes Ver Post
          quanto tempo de disjuntor desligado? Eu deixo no mínimo 20 minutos pra resetar a memória da placa e sempre da certo.
          Boa noite Ângelo. Cheguei a deixar 30 minutos e nada, mas acabei de descobrir em outro fórum que esses equipamentos, quando ficam muito tempo parados (que é o meu caso) e dependendo da configuração, precisam ficar quatro horas energizados antes do start para aquecimento do óleo (acima de 40 graus), senão não starta. Não tinha ouvido falar nisso, mas vou fazer esse teste amanhã. Pelo que percebi pela ajuda do pessoal do fórum não existe um procedimento específico para reset do alarme. Espero ter entendido correto. Grato pela ajuda.

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por fcapelaso Ver Post

            Boa noite Ângelo. Cheguei a deixar 30 minutos e nada, mas acabei de descobrir em outro fórum que esses equipamentos, quando ficam muito tempo parados (que é o meu caso) e dependendo da configuração, precisam ficar quatro horas energizados antes do start para aquecimento do óleo (acima de 40 graus), senão não starta. Não tinha ouvido falar nisso, mas vou fazer esse teste amanhã. Pelo que percebi pela ajuda do pessoal do fórum não existe um procedimento específico para reset do alarme. Espero ter entendido correto. Grato pela ajuda.
            pode ser o sensor de temperatura do óleo que não deu continuidade ...deixe o equipamento ligado um dia pro outro depois tente ...provavelmente não tá ligando por alguma descontinuidade no circuito de segurança que alimenta a bobina da contatora ..olhe no esquema elétrico pictórico ou fluxograma siga a continuidade de alimentação das bobinas de reles e contatoras ..pode ser que ajude a vc achar onde está interrompido.vai dando o review boa sorte

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

              pode ser o sensor de temperatura do óleo que não deu continuidade ...deixe o equipamento ligado um dia pro outro depois tente ...provavelmente não tá ligando por alguma descontinuidade no circuito de segurança que alimenta a bobina da contatora ..olhe no esquema elétrico pictórico ou fluxograma siga a continuidade de alimentação das bobinas de reles e contatoras ..pode ser que ajude a vc achar onde está interrompido.vai dando o review boa sorte
              Vou seguir sua sugestão Jairo. Amanhã a noite dou um feedback aqui da conclusão desse procedimento. Novamente obrigado pela ajuda. Abraços.

              Comment


              • #8
                Postado originalmente por fcapelaso Ver Post

                Boa noite Ângelo. Cheguei a deixar 30 minutos e nada, mas acabei de descobrir em outro fórum que esses equipamentos, quando ficam muito tempo parados (que é o meu caso) e dependendo da configuração, precisam ficar quatro horas energizados antes do start para aquecimento do óleo (acima de 40 graus), senão não starta. Não tinha ouvido falar nisso, mas vou fazer esse teste amanhã. Pelo que percebi pela ajuda do pessoal do fórum não existe um procedimento específico para reset do alarme. Espero ter entendido correto. Grato pela ajuda.


                fcapelaso, posta sua experiência aqui depois. Inclusive vou testar essa dica sua de deixar o equipamento energizado por pelo menos 4 horas, pois estou com uma LG 22k q/f inverter que está dando erro CH 26 (erro ligação compressor DC), o compressor liga e se mantém por apenas 2 minutos no máximo e depois desliga. Aí o led da placa da evaporadora pisca 6 vezes, pausa e pisca 2 vezes. E essa máquina ficou parada uns 3 meses, então vou tentar deixar ela ligada umas 4h.

                Comment


                • #9
                  Boa tarde a todos. Graças a Deus consegui dar o start nos equipamentos. Então vamos ao review: realizei alguns testes nos equipamentos e verifiquei que:
                  1- não existe nenhum procedimento especifico para desligar o alarme, eliminando a causa, o alarme se desliga automaticamente, somente é necessário deixar o equipamento desenergizado por pelo menos 20 minutos.
                  2 - Caso o equipamento fique desenergizado por um tempo mais longo e o oléo esfriar (menos de 40 graus), realmente é necessário deixar energizado por pelo menos 04 horas, antes disso o sistema de proteção não permite o religamento.
                  3 - Um dos equipamentos mesmo após as quatros horas não religou. Foi necessário desligar a proteção da temperatura do óleo. Procedimento para desligar: apertar a tecla PSW5 da placa principal por 5 segundos. Caso seja várias máquinas em série, desligar a proteção de um equipamento por vez..

                  Realizei todos esses procedimentos para confirmar sua aplicação.

                  Agradeço a todos pela ajuda. Abraços.

                  Comment


                  • #10
                    Postado originalmente por fcapelaso Ver Post
                    Boa tarde a todos. Graças a Deus consegui dar o start nos equipamentos. Então vamos ao review: realizei alguns testes nos equipamentos e verifiquei que:
                    1- não existe nenhum procedimento especifico para desligar o alarme, eliminando a causa, o alarme se desliga automaticamente, somente é necessário deixar o equipamento desenergizado por pelo menos 20 minutos.
                    2 - Caso o equipamento fique desenergizado por um tempo mais longo e o oléo esfriar (menos de 40 graus), realmente é necessário deixar energizado por pelo menos 04 horas, antes disso o sistema de proteção não permite o religamento.
                    3 - Um dos equipamentos mesmo após as quatros horas não religou. Foi necessário desligar a proteção da temperatura do óleo. Procedimento para desligar: apertar a tecla PSW5 da placa principal por 5 segundos. Caso seja várias máquinas em série, desligar a proteção de um equipamento por vez..

                    Realizei todos esses procedimentos para confirmar sua aplicação.

                    Agradeço a todos pela ajuda. Abraços.
                    beleza parabéns pelo acerto e pelo review ..não desapareça...boa sorte abraço jairo