  • superaquecimento

    ola !! eu nao faço a minima ideia de como fazer superaquecimento em split(especificamente)ja fiz varias pesquizas em vao,queria muito aprender,se elguem puder me ajudar ficarei muito grato ok

  • #2
    Faça o seguinte: Medir a temperatura na tubulação de sucção uns 15 cm antes da entrada no compressor. Veja a pressão de sucção. Na tabela de Pressão x Temperatura para o R 22 ou qualquert outro refrigerante, veja para qual temperatura esta associa a pressão que voçe viu no manometro.faça a subtração.
    Em resumo Superaquecimento= Temperatura na Tubulação - Temperatura de evaporação. Por exemplo para uma temperatura de 17°C na Tubulação e uma pressão de 65Psi(2,8 na tabela para R22)
    Sup= 17 - 2.8 Sup= 14,2°

    Comment


    • #3
      Se você tem um celular com android, baixe o aplicativo "PT CALC" da Dupont. É excelente!
      Vc coloca o tipo de gás refrigerante que está usando, e preenche os campos necessários como PSI, e temperatura do termômetro no tubo de sucção. Em seguida o app faz os cálculos pra vc e lhe entrega o SA que está o equipamento.
      Se tiver dúvidas, poste aqui que lhe ajudaremos.

      Espero ter ajudado.

      Comment


      • #4
        Quando se fala em superaquecimento, logo vem a cabeça a imagem de um carro parado na beira da estrada saindo vapor pelo motor. É que a água ferve a 100º C ao nível do mar, mas como o sistema de arrefecimento onde a água se encontra está fechado (pressurizado), ela ferve a 120º C. Assim como na panela de pressão. Acontece a mesma coisa dentro do circuito de refrigeração dos ar condicionados: O gás refrigerante ferve (evapora) em uma determinada pressão, à uma temperatura específica que é dada pela tabela pressão X temperatura desse gás. Então, sabendo a pressão que esse gás está, você também saberá a temperatura que ele deveria estar. Como ele passou por toda a serpentina da evaporadora e trocou calor, resfriando o ambiente, esse gás estará em uma temperatura superior. O superaquecimento é essa diferença. Medindo o superaquecimento pode-se saber se tem falta ou excesso de gás no aparelho. Normalmente essa diferença deve ficar entre 5º C e 12º C. Quanto mais quente estiver o dia, temperatura ambiente, menor será o superaquecimento necessário. Ou seja, em um dia quente, com 35º C, o superaquecimento médio, deve ficar em 5º C.

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por márcio paco Ver Post
          quando se fala em superaquecimento, logo vem a cabeça a imagem de um carro parado na beira da estrada saindo vapor pelo motor. é que a água ferve a 100º c ao nível do mar, mas como o sistema de arrefecimento onde a água se encontra está fechado (pressurizado), ela ferve a 120º c. Assim como na panela de pressão. Acontece a mesma coisa dentro do circuito de refrigeração dos ar condicionados: O gás refrigerante ferve (evapora) em uma determinada pressão, à uma temperatura específica que é dada pela tabela pressão x temperatura desse gás. Então, sabendo a pressão que esse gás está, você também saberá a temperatura que ele deveria estar. Como ele passou por toda a serpentina da evaporadora e trocou calor, resfriando o ambiente, esse gás estará em uma temperatura superior. O superaquecimento é essa diferença. Medindo o superaquecimento pode-se saber se tem falta ou excesso de gás no aparelho. Normalmente essa diferença deve ficar entre 5º c e 12º c. Quanto mais quente estiver o dia, temperatura ambiente, menor será o superaquecimento necessário. Ou seja, em um dia quente, com 35º c, o superaquecimento médio, deve ficar em 5º c.
          nota 10
          super entendido...