Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

split rheem de 12000BTUS liga e funciona normal por alguns minutos e dsliga.

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • split rheem de 12000BTUS liga e funciona normal por alguns minutos e dsliga.

    olá amigos estou com uma central split RHEEM de 12000BTUS com um problema, ela liga e funciona normal por alguns minutos e desliga completamente :
    a evaporadora e a condensadora, as vezes aparecem o erro E8, gostaria de obter ajuda.

  • #2
    Erro devido a superaquecimento, pode ser excesso de fluido, algum problema na válvula solenóide,trocadores de calor sujos,sensores anticongelamento avariados, aumento da corrente do compressor devido algum problema elétrico/mecânico e etc.

    Comment


    • #3
      Problema solucionado: Caro amigo Beto Cassiano, muito obrigado pela dica era um problema de sensor.

      Comment