  • compressor com ruido muito alto

    Boa tarde, alguém poderia me ajudar
    Estou com um ar da springer de 58000 btus frio R22
    Esta com um barulho no compressor, quando ligado faz um barulho muito grande.
    Conectando as mangueiras do manifold, na válvula de baixa apresta 150 psi e na de alta a mesma, ligado nenhuma dessas pressões mudam, continuando as mesmas.

  • #2
    Postado originalmente por pauloar Ver Post
    Boa tarde, alguém poderia me ajudar
    Estou com um ar da springer de 58000 btus frio R22
    Esta com um barulho no compressor, quando ligado faz um barulho muito grande.
    Conectando as mangueiras do manifold, na válvula de baixa apresta 150 psi e na de alta a mesma, ligado nenhuma dessas pressões mudam, continuando as mesmas.
    não tá com excesso de gás ?

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por pauloar Ver Post
      Boa tarde, alguém poderia me ajudar
      Estou com um ar da springer de 58000 btus frio R22
      Esta com um barulho no compressor, quando ligado faz um barulho muito grande.
      Conectando as mangueiras do manifold, na válvula de baixa apresta 150 psi e na de alta a mesma, ligado nenhuma dessas pressões mudam, continuando as mesmas.
      esta invertido a sequencias dos cabos de alimentaçao R S T compressor scroll nao comprime com cabos de alimentaçao invertidos e faz muito barulho e equaliza a pressao

      Comment


      • #4
        Oziro, se tiver invertido os cabos, ligo o controle, em sequencia parte o motor ventilador...
        O compressor tbm parte, fazendo o ruido barulhento?

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
          não tá com excesso de gás ?
          Jairo, O excesso de gas faz isso, o compressor faz barulho anormal?

          Comment


          • #6
            Oziro, a maquina esta estalada a um bom tempo, e esta sem manutenção tbm....
            Sera que é o compressor ?

            Comment


            • #7
              Oziro, a maquina esta estalada a um bom tempo, e esta sem manutenção tbm....
              Sera que é o compressor ?

              Comment


              • #8
                Postado originalmente por pauloar Ver Post
                Oziro, a maquina esta estalada a um bom tempo, e esta sem manutenção tbm....
                Sera que é o compressor ?
                pode ser o compressor sim porem o ventilador parte porque ele e bifasico outro dia fui chamado para verificar uma maquina de 60k que nao estava gelando coloquei o manifold e as pressoes estava em 150psig ai coloquei o fasimetro na contatora e as fases estavam invertida liguei na companhia de energia e eles confirmaram que fizeram manutençao no transformador relatei o caso para a atendente dentro de pouco tempo eles regularizaram as fases dava para mim ter feito pelo local mais se tivesse danificado o motor eu ia fazer um relatorio tecnico para tentar ser resarcido

                Comment


                • #9
                  Postado originalmente por pauloar Ver Post
                  Jairo, O excesso de gas faz isso, o compressor faz barulho anormal?
                  jairo sera que por ser uma maquina de 58k o excesso de gas nao atuaria o pressostato de alta

                  Comment


                  • #10
                    Postado originalmente por oziro Ver Post
                    jairo sera que por ser uma maquina de 58k o excesso de gas nao atuaria o pressostato de alta
                    com certeza ou de o baixa ...pode ser aquilo que vc falou sentido de rotação invertido de longe fica difícil...

                    Comment


                    • #11
                      Boa noite, amigo, vá na do oziro, apenas fases invertidas, pergunte ao cliente se houve falta de energia neste intervalo, pois estes aparelhos da carrier não possuem proteção em caso de fases invertidas. Algum reparo ou troca de transformador na região foi feito. Boa sorte.

                      Comment


                      • #12
                        Obrigado pela ajuda, abraço.

                        Comment


                        • #13
                          Postado originalmente por pauloar Ver Post
                          Boa tarde, alguém poderia me ajudar
                          Estou com um ar da springer de 58000 btus frio R22
                          Esta com um barulho no compressor, quando ligado faz um barulho muito grande.
                          Conectando as mangueiras do manifold, na válvula de baixa apresta 150 psi e na de alta a mesma, ligado nenhuma dessas pressões mudam, continuando as mesmas.
                          estava com o mesmo problema num cliente fiz apenas a limpeza com uma wap na serpentina e na elis e parou o barulho que era era muito forte....

                          Comment


                          • #14
                            obrigado pela dica cauecosta

                            Comment


                            • #15
                              Postado originalmente por pauloar Ver Post
                              obrigado pela dica cauecosta
                              já me deparei com problema assim em industria, a solução foi a mesma dada pelo oziro fase invertida.

                              Comment