    Boa tarde senhores!

    Li aqui no fórum que um extrator de núcleo como o da Appion auxilia nos procedimentos de vácuo nas máquinas e tal.

    A minha dúvida é a seguinte...

    Com o vácuo necessário alcançado, na hora de inserir de volta a válvula schrader, o registro tem que ser aberto. Nesse momento, boa parte do vácuo será perdida.

    É isso mesmo ??? Não consigo entender como ela permite remover e instalar a schrader sem perdas.
    Arquivos Anexos

  • #2
    vc insere o schrader com a vcr fechada

    Comment


    • #3
      Betto, usando o exemplo da imagem postada, após o vácuo, com os registros dos VCRTs fechados, coloque a schrader no VCRT,
      quebre o vácuo abrindo um pouco a válvula de 3 vias, então abra o registro do VCRT e termine de reinstalar a schrader na válvula de 3 vias.

      Comment


      • #4
        Entendi, Kleber.

        Então, na verdade, terei uma pequena perda de gás na reinstalação da schrader, é isso?
        Pois abrindo a válvula de 3 vias já estarei liberando o gás na linha.

        Comment


        • #5
          Essa foto postada é de um membro aqui deste fórum.
          Mas acho que não é preciso tirar o núcleo da válvula.
          É possível fazer uma conexão que, com adaptações, terá um vácuo de qualidade.

          Comment


          • #6
            Betto, o gás irá preencher o interior compreendido entre o registro do VCRT e a conexão com a válvula de 3 vias, perda desprezível !
            Lembrando que depois de inserir o núcleo da schrader no VCRT, com a válvula de 3 vias fechada, só então abrir o registro do VCRT
            e reinstalar o núcleo da schrader na válvula de 3 vias, quando vc fizer o procedimento verá que é simples!

            Comment


            • #7
              Betto,
              Com as ferramentas corretas, como o exemplo da imagem postada, vc consegue um vácuo abaixo de 500 microns em 5 minutos,
              sem perda de gás, sem contaminar o sistema, o meio ambiente, sem diminuir a vida útil do aparelho, mantendo a garantia do fabricante,
              sem contaminar o sensor do vacuômetro digital, ...

              Serviço rápido, eficiente, Profissional, do jeito que deve ser, onde o cliente paga e o serviço é prestado com responsabilidade!

              Comment


              • #8
                Obrigado pelo esclarecimento, Kleber.

                Farei da melhor forma: A que tem que ser !

                Comment


                • #9
                  Postado originalmente por Betto Cassiano Ver Post
                  Obrigado pelo esclarecimento, Kleber.

                  Farei da melhor forma: A que tem que ser !
                  parabéns aos dois.!!!! ao colega que perguntou e vai instalar do jeito correto e como deve ser feito, e pro colega que respondeu demonstrou conhecimento e responsabilidade.obrigado

                  Comment


                  • #10
                    schrader, VCRT, válvula de 3 vias????

                    gente, traduzam por favor.... não entendi nada...

                    Comment


                    • #11
                      Peterson,

                      Schrader é o núcleo da válvula de serviço.
                      VCRT (Valve Core Removal Tool), é a que está na imagem postada.
                      Válvula de 3 vias é aquela onde se encontra a válvula de serviço, linha de sucção e a válvula onde você usa a chave allen para abrir/fechar o fluxo de gás.

                      Comment


                      • #12
                        Postado originalmente por Betto Cassiano Ver Post
                        Peterson,

                        Schrader é o núcleo da válvula de serviço.
                        VCRT (Valve Core Removal Tool), é a que está na imagem postada.
                        Válvula de 3 vias é aquela onde se encontra a válvula de serviço, linha de sucção e a válvula onde você usa a chave allen para abrir/fechar o fluxo de gás.
                        ok! entendiso!
                        Obrigado betto..