Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Cassete 60.000 carrier

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Cassete 60.000 carrier

    Bom dia Pessoal estou com uma cassete carrier 60.000 ela liga funciona 10 minutos depois desliga e fica uma luz piscante verde pisca 2 vezes para um pouquinho e fica piscando de novo 2 vezes, o que pode ser? , detalhe a bomba do dreno ja olhei esta tudo ok funciona perfeitamente mesmo quando ele desliga ela fica 2 minutos ligada e desliga , sera que tenho que trocar a placa toda ?

  • #2
    Postado originalmente por Leonardo Castaldelli Ver Post
    Bom dia Pessoal estou com uma cassete carrier 60.000 ela liga funciona 10 minutos depois desliga e fica uma luz piscante verde pisca 2 vezes para um pouquinho e fica piscando de novo 2 vezes, o que pode ser? , detalhe a bomba do dreno ja olhei esta tudo ok funciona perfeitamente mesmo quando ele desliga ela fica 2 minutos ligada e desliga , sera que tenho que trocar a placa toda ?

    Amigo vamos lá na treta....

    quanto tempo o equipamento está instalado ? viu se a condensadora está muito suja ? mediu a pressão ?

    Comment


    • #3
      Sim eu ja limpei a maquina pressão ok o tempo que ela funciona ela gela muito bem , a bomba de dreno eu tirei e limpei pois estava chaia de lodo ela ta rodando blezinha , acho que pode ser placa mais algum componente mais nao sei testar , um tecnico aqui na minha cidade me falou que pode ser o sensor de degelo e temperatura sei la , tenho medo de trocar a placa inteira e continuar com o mesmo problema , a maquina faz 8 anos que esta instalada > vlw por querer me ajudar

      Comment


      • #4
        tamo ai ninguém nasce sabendo mas vou tentar ajudar no que posso....

        cara meça a amperagem do compressor e veja se está na amperagem certa e faça o teste de superaquecimento para ter certeza que não seja compressor, linha ou fluído.

        da uma caçada no fórum que tem muita informação sobre superaquecimento.

        veja se a contatora está boa tbm.

        e tbm veja a temperatura que sai da condensadora se o ventilador está rodando forte se tiver fraco troque o capacitor e veja o funcionamento dela.

        efetue os testes e nos fale os resultados.

        Comment

        Working...
        X