ola pessoal, tenho um duvida e gostaria de ouvir a opinião de vcs, tenho que passar um orçamento num salão de 94mts. no locar terá 5 computadores com no máximo 10 pessoas, mas minha duvida é o seguinte, o proprietário quer condicionadores inverter. devido a falta de opção no seguimento, como por exemplo piso teto 60000btu inverter não existir, ai eu fiquei com a duvida. se eu instalar 3 aparelhos de 24000btu hi-wall inverter da sansung suprira minhas necessidades ou vcs teria outra opção. obrigado e agradeço a atenção de vcs.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
calculo btu
Collapse
X
-
Prezado, a área do ambiente é apenas um ítem da composição do cálculo da garga térmica, área de janelas, posição solar, tipo de piso, tipo de teto, área de paredes externas e internas, juntamente com outras fontes de calor completam os dados para se calcular a carga térmica de um ambiente.
Conforme o livro "INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO" Hélio Creder, há uma tabela de estimativas para cada caso, para escritórios em categoria alta, usa-se 775,03 BTUs/m2, lembrando sempre que para um perfeito cálculo deve-se levar em conta todas as fontes de calor.
Comment
-
Postado originalmente por Zerograu Ver PostPrezado, a área do ambiente é apenas um ítem da composição do cálculo da garga térmica, área de janelas, posição solar, tipo de piso, tipo de teto, área de paredes externas e internas, juntamente com outras fontes de calor completam os dados para se calcular a carga térmica de um ambiente.
Conforme o livro "INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO" Hélio Creder, há uma tabela de estimativas para cada caso, para escritórios em categoria alta, usa-se 775,03 BTUs/m2, lembrando sempre que para um perfeito cálculo deve-se levar em conta todas as fontes de calor.
Comment
-
Calculo de BTU
Procurei no google algumas calculadoras de BTU's para saber qual a potencia ideal para o meu quarto. É um quarto de 12,5m2, com janela de 3m2, duas pessoas e dois eletrônicos, sol da tarde, cortina em um apto com vizinhos em cima e embaixo.
Algumas calculadoras me deram resultado de 7000 btu's, outras 9000 e outras 12000. E agora? Quem está certo?
Abraço
Fernando
Comment
-
Postado originalmente por fjsouza Ver PostProcurei no google algumas calculadoras de BTU's para saber qual a potencia ideal para o meu quarto. É um quarto de 12,5m2, com janela de 3m2, duas pessoas e dois eletrônicos, sol da tarde, cortina em um apto com vizinhos em cima e embaixo.
Algumas calculadoras me deram resultado de 7000 btu's, outras 9000 e outras 12000. E agora? Quem está certo?
Abraço
Fernando
mas acho que um de 9k te atenderia legal...só na experiencia rsrsrsrs boa sorte foi vc que instalou seu ar?? ..ficava cutucando a gente sobre ferramentas ,vácuo,flanges ,muito super hiper mega educado e paciente,quando a gente tava meio "rabugento" e perdia a paciencia ou não respondia suas perguntas???foi vossa excelencia ???rsrsrsrsrs
Comment
-
Postado originalmente por fjsouza Ver PostProcurei no google algumas calculadoras de BTU's para saber qual a potencia ideal para o meu quarto. É um quarto de 12,5m2, com janela de 3m2, duas pessoas e dois eletrônicos, sol da tarde, cortina em um apto com vizinhos em cima e embaixo.
Algumas calculadoras me deram resultado de 7000 btu's, outras 9000 e outras 12000. E agora? Quem está certo?
Abraço
Fernando
mas acho que um de 9k te atenderia legal...só na experiencia rsrsrsrs boa sorte foi vc que instalou seu ar?? ..ficava cutucando a gente sobre ferramentas ,vácuo,flanges ,muito super hiper mega educado e paciente,quando a gente tava meio "rabugento" e perdia a paciencia ou não respondia suas perguntas???foi vossa excelencia ???rsrsrsrsrs
Comment
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postolha a capacidade de seu condicionador vai depender das condições de carga termica total dentro do dimensionamento..se vc colocar todos os parâmetros tipo paredes ,janelas,lages,pisos,telhados,em relação á posição do sol ,irradiação ,condução,forros ,quantidade de pessoas,fontes de calor,etc ...vc terá um dimensionamento em cima da pinta ..quando preciso de uma temperatura baixa e constante que não pode variar,ou em sistemas de precisão de controle de umidade ,calor sensível ou latente etc é que uso esses calculos mais precisos..pro seu quarto acho que pelo que vc descreveu e como te disse uma de 9k seria suficiente ..mas isso pode levar pra uma de 12 k ...vai depender se seu quarto pra essa area tenha condições bem estremas de fontes de calor e carga termica
mas acho que um de 9k te atenderia legal...só na experiencia rsrsrsrs boa sorte foi vc que instalou seu ar?? ..ficava cutucando a gente sobre ferramentas ,vácuo,flanges ,muito super hiper mega educado e paciente,quando a gente tava meio "rabugento" e perdia a paciencia ou não respondia suas perguntas???foi vossa excelencia ???rsrsrsrsrs
Comment
-
Jairo,
Ja me intrometendo na conversa, fui eu quem fez varios questionamentos sobre ferramentas. Comprei as melhores que pude achar. So pra ter uma ideia: acabei comprando 3 flangeadores. O ultimo foi um Ridgid - nao tem comparaçao com os xing-ling - flange perfeita, sem riscos.
Quanto ao teste da espuma, citado nesta mensagem:
http://www.htforum.com/vb/showthread...=1#post4625460
a minha curtissima experiencia de instalador amador , 1 unidade instalada :-) , mostrou que o teste da espuma com sabao so detecta vazamentos muito grandes. Comprei um produto que eh capaz de detectar vazamento nao detectavel por espuma de sabao - mas mesmo assim so consegui ver porque sabia que havia um vazamento. Fiz este teste em uma mangueira com 10 kgf/cm2 de nitrogenio. Ela esta pressurizada desde o dia 17/dez 19:00 . Hoje - 28/dez 13:10 - a pressao esta em 7 kgf/cm2. Os vazamentos estao na junçao da mangueira com o adaptador. Eh um vazamento muito pequeno, que nao consigo ver de modo algum usando espuma de sabao. Mas ele esta la!
Nao comprei um detector de vazamentos eletronico (sniffer) porque nao encontrei nenhum que fosse confiavel para o R410A. Pesquisei muito a esse respeito em forums dos US e UK.
Quanto ao teste de vazamento usando o vacuo: So pode ser feito se houver um registro (valvula) e um vacuometro depois da mangueira do manifold, proximo a porta de serviço. A mangueira do manifold eh muito permeavel, ou seja, vai entrar ar no sistema e o manifold nao vai acusar nada. Mas o vacuometro BluVac mostra na hora!
Um abraço,
Eduardo
Comment
-
Postado originalmente por fjsouza Ver Post...
Tenho medo de pegar um de 9k e ele ficar muito no limite, ainda mais considerando que moro no Rio de Janeiro, onde só temos duas estações do ano: verão e inferno, rsrsr. Ao mesmo tempo, medo de pegar o de 12k e ficar sobredimensionado.
...
Estou em um quarto de 12,7 m2 (mesma area do teu) com um Fujitsu 12k. Sei que esta sobredimensionado - eh que a evaporadora foi colocada neste quarto provisoriamente, pois o quarto para onde ela vai em definitivo esta em obras. Esta funcionando perfeitamente. Super hiper silencioso. Talvez se a temperatura estivesse mais baixa ele nao funcionasse tao bem... nao sei... o fato eh que agora nao tenho certeza se coloco um de 9k - que seria o correto - ou compro mais um de 12k para este quarto. Cabe acrescentar ainda que neste quarto, no verao, o sol incide lateralmente no inicio da manha e no final da tarde. Parece que no teu caso a incidencia eh frontal no periodo da tarde. Talvez um de 12k aguentasse melhor o verao. Mas fica a pergunta: Vc vai utilizar o quarto no periodo da tarde ou so a noite?
Eduardo
Comment
-
Postado originalmente por Eduardo7 Ver Postfjsouza,
...
Vc vai utilizar o quarto no periodo da tarde ou so a noite?
...
Comment
-
Costumo usar detergente neutro puro pois em pequenos vazamentos a estuma costuma mascarar o vazamento.Postado originalmente por Eduardo7 Ver PostJairo,
Ja me intrometendo na conversa, fui eu quem fez varios questionamentos sobre ferramentas. Comprei as melhores que pude achar. So pra ter uma ideia: acabei comprando 3 flangeadores. O ultimo foi um Ridgid - nao tem comparaçao com os xing-ling - flange perfeita, sem riscos.
Quanto ao teste da espuma, citado nesta mensagem:
http://www.htforum.com/vb/showthread...=1#post4625460
a minha curtissima experiencia de instalador amador , 1 unidade instalada :-) , mostrou que o teste da espuma com sabao so detecta vazamentos muito grandes. Comprei um produto que eh capaz de detectar vazamento nao detectavel por espuma de sabao - mas mesmo assim so consegui ver porque sabia que havia um vazamento. Fiz este teste em uma mangueira com 10 kgf/cm2 de nitrogenio. Ela esta pressurizada desde o dia 17/dez 19:00 . Hoje - 28/dez 13:10 - a pressao esta em 7 kgf/cm2. Os vazamentos estao na junçao da mangueira com o adaptador. Eh um vazamento muito pequeno, que nao consigo ver de modo algum usando espuma de sabao. Mas ele esta la!
Nao comprei um detector de vazamentos eletronico (sniffer) porque nao encontrei nenhum que fosse confiavel para o R410A. Pesquisei muito a esse respeito em forums dos US e UK.
Quanto ao teste de vazamento usando o vacuo: So pode ser feito se houver um registro (valvula) e um vacuometro depois da mangueira do manifold, proximo a porta de serviço. A mangueira do manifold eh muito permeavel, ou seja, vai entrar ar no sistema e o manifold nao vai acusar nada. Mas o vacuometro BluVac mostra na hora!
Um abraço,
Eduardo
Comment
Comment