Fernando,
Seguem as perguntas com os respectivos comentarios:
1) Normalmente, onde é conectado o vacuômetro?
-> O mais proximo possivel da porta de serviço. Eu uso dois VCR para fazer a conexao da porta de serviço com o vacuometro.
2) Eu sei que o manifold tem 3 entradas, uma seria para o vacuômetro?
-> Nao.
3) Um desses presta? http://www.congefrio.com.br/loja/vac...analogico.html
-> Nao. A menor divisao deste vacuometro e' igual a 10 milibar, que corresponde a 7500 microns. O instrumento deve ser capaz de medir abaixo de 500 microns.
4) Me explica o básico: eu imaginava que ligaria o cilindro no manifold... Só com o manifold (e suas mangueiras) não dá pra fazer isso?
-> NUNCA FAÇA ISTO, PELO AMOR DE DEUS!!! Os manometros vao explodir na tua cara.
5) Pra que serve o regulador de pressão e a mangueira?
O regulador de pressao serve para, como o nome diz, regular a pressao de saida do cilindro de nitrogenio. A pressao no cilindro de nitrogenio e' de 150 bar, que corresponde a 2175 psi. Veja no teu manifold qual e' o valor maximo dos manometros de baixa e de alta.
Comprei este regulador: http://www.planetafrio.com.br/Produt...?ProdutoID=388
6) Sobre o torquímetro: procurei e procurei na internet mas não consegui tirar uma dúvida básica que eu tenho sobre esta ferramenta: o torquímetro é só o medidor de torque, que pode ser acoplado em qualquer tipo de ponta, ou seja, fenda, philips, boca, etc, ou já é uma ferramenta específica com o medidor de torque?
Ou seja, eu compro uma chave de boca com torquímetro? Por exemplo, este aqui: http://www.lojadomecanico.com.br/pro...-estalo-14-pol eu conseguiria colocar uma chave de boca nele para apertar os flanges?
Tanto a chave que eu usei - http://www.planetafrio.com.br/Produt...?ProdutoID=181 - quanto a do link anterior sao chaves de estalo, ou seja, o usuario ajusta o torque desejado e ao atingir o torque, a ferramenta produz um estalo. Existem ferramentas que medem o torque, mas sao bem mais caras.
Note que a chave que vc indicou nao aceita chave de boca. Esta ferramenta e' para ser usada com chave estrela.
7) Agora, uma curiosidade: vi que vc comprou muito equipamento de primeira, pesquisou muito sobre refrigeração.... e instalou 1 aparelho, é isso mesmo? -> Sim.
Tenho certeza que a instalação ficou ótima, mas não ficaria mais em conta pra vc pagar alguém pra instalar? -> Sim.
Ou está pensando em começar a fazer disso um trabalho? -> Nao.
Serao 6 instalaçoes (2 provisorias + 4 permanentes) e mais as futuras manutençoes nas instalaçoes permanentes. Esta e' uma area que resolvi nao terceirizar.
Boa sorte,
Eduardo
Seguem as perguntas com os respectivos comentarios:
1) Normalmente, onde é conectado o vacuômetro?
-> O mais proximo possivel da porta de serviço. Eu uso dois VCR para fazer a conexao da porta de serviço com o vacuometro.
2) Eu sei que o manifold tem 3 entradas, uma seria para o vacuômetro?
-> Nao.
3) Um desses presta? http://www.congefrio.com.br/loja/vac...analogico.html
-> Nao. A menor divisao deste vacuometro e' igual a 10 milibar, que corresponde a 7500 microns. O instrumento deve ser capaz de medir abaixo de 500 microns.
4) Me explica o básico: eu imaginava que ligaria o cilindro no manifold... Só com o manifold (e suas mangueiras) não dá pra fazer isso?
-> NUNCA FAÇA ISTO, PELO AMOR DE DEUS!!! Os manometros vao explodir na tua cara.
5) Pra que serve o regulador de pressão e a mangueira?
O regulador de pressao serve para, como o nome diz, regular a pressao de saida do cilindro de nitrogenio. A pressao no cilindro de nitrogenio e' de 150 bar, que corresponde a 2175 psi. Veja no teu manifold qual e' o valor maximo dos manometros de baixa e de alta.
Comprei este regulador: http://www.planetafrio.com.br/Produt...?ProdutoID=388
6) Sobre o torquímetro: procurei e procurei na internet mas não consegui tirar uma dúvida básica que eu tenho sobre esta ferramenta: o torquímetro é só o medidor de torque, que pode ser acoplado em qualquer tipo de ponta, ou seja, fenda, philips, boca, etc, ou já é uma ferramenta específica com o medidor de torque?
Ou seja, eu compro uma chave de boca com torquímetro? Por exemplo, este aqui: http://www.lojadomecanico.com.br/pro...-estalo-14-pol eu conseguiria colocar uma chave de boca nele para apertar os flanges?
Tanto a chave que eu usei - http://www.planetafrio.com.br/Produt...?ProdutoID=181 - quanto a do link anterior sao chaves de estalo, ou seja, o usuario ajusta o torque desejado e ao atingir o torque, a ferramenta produz um estalo. Existem ferramentas que medem o torque, mas sao bem mais caras.
Note que a chave que vc indicou nao aceita chave de boca. Esta ferramenta e' para ser usada com chave estrela.
7) Agora, uma curiosidade: vi que vc comprou muito equipamento de primeira, pesquisou muito sobre refrigeração.... e instalou 1 aparelho, é isso mesmo? -> Sim.
Tenho certeza que a instalação ficou ótima, mas não ficaria mais em conta pra vc pagar alguém pra instalar? -> Sim.
Ou está pensando em começar a fazer disso um trabalho? -> Nao.
Serao 6 instalaçoes (2 provisorias + 4 permanentes) e mais as futuras manutençoes nas instalaçoes permanentes. Esta e' uma area que resolvi nao terceirizar.
Boa sorte,
Eduardo
Comment