Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Cano de Baixa Congelando.

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Cano de Baixa Congelando.

    Estou com dois aparelhos da sansung que estão congelando o tubo de baixa pressão, um é quente e frio e o outro só frio, o aparelho frio fica com pressão de 100 PSi não baixa e o quente e frio com pressão de 55 PSi, o que pode ser? os dois são R22.

  • #2
    Só frio com excesso e qf com falta.
    Faça superaquecimento.

    Comment


    • #3
      como faço o superaquecimento?

      Comment


      • #4
        da maquina só frio já tirei o excesso, mas a pressão volta para 100 PSi após alguns minutos.

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por marcosao Ver Post
          da maquina só frio já tirei o excesso, mas a pressão volta para 100 PSi após alguns minutos.
          Você viu essa pressão com o compressor em funcionamento?

          Comment


          • #6
            sim Márcio Paco.

            Comment

            Working...