    Boa tarde, peguei um serviço para instalar um ar de 36000 btus eletrolux, a pergunta é: tem que colocar tubos isolantes nos canos?

    vi uma instalação de outro instalador e não estavam com os tubos, não tem problema?


    Aguardo retorno dos colegas!

  • #2
    36,000 a expansão é na evaporadora, então vc isola só a sucção, a linha de alta não precisa isolar não

    Comment


    • #3
      Deve-se sempre isolar as duas tubulações "separadas" em qualquer situação.

      Comment


      • #4
        Hummm, muito bem, obrigado aos colegas pela ajuda!