    Boa noite!
    trabalho com refrigeração e estou tendo um pouco de dificuldade com estanqueidade,tenho 3 vacuometros 2 digitais e um analógico,um da marca CPS me dá unidades em MICRONS e sei que o vacuo tem que ficar entre 500 e 250 microns,outro da marca SURYHA me dá varias unidades negativas:torr,bar,kpa,kgf/cm²,inHg,mmHg,psi e etc.e o terceiro analógico da marca SURYHA me da as unidades em inHg e bar,a duvida é que quando coloco em vacuo e depois fecho o manometro para esperar os 20 minutos para ver se varia muito para condenar se há vazamento ele sobe muito e nao me dão medidas confiaveis,preciso saber se vcs usam manometros comuns para isto ou outras mangueiras(pois estas dos manometros são furadinhas),desde já agradeço.