Boia tarde amigos, sou novo aqui, e estou iniciando nesse ramo. tenho uma dúvida a respeito de um Split 12.000 btus só frio marca komeco. A eveporadora liga, mas a condensadora não. já chequei a fiacão td ok
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Dúvida
Collapse
X
-
Postado originalmente por Eder Luiz Ver PostAinda não, mas vamos dialogar com mais epóteses. Se não tiver chegando 220 na Condensadora, e se caso tiver chegando os 220...
Comment
-
Postado originalmente por Eder Luiz Ver PostAinda não, mas vamos dialogar com mais epóteses. Se não tiver chegando 220 na Condensadora, e se caso tiver chegando os 220...
Eder,
seria bom você relatar todos os procedimentos básicos a ser realizado em uma manutenção que você já fez, tipo: amperagem correta, se está chegando força na condensadora, teste dos capacitores, teste do protetor térmico, mau contato em algum lugar da instalação elétrica, está chegando 220 na evaporadora, está chegando 220 na condensadora e assim por diante, com esses procedimentos você com certeza terá mediante qualquer coisa uma gama de defeitos eliminados ou até mesmo com esses procedimentos já chegar a uma resposta do seu problema, faça esses procedimentos e nos informe e caso tenha dúvida de algum nós os ajudaremos, grande abraço.
Comment
Comment